Thread Content
Esta es mi primera publicación, ¿has agregado la foto? La válvula de cierre de emergencia en esta hoja de datos está en estado de funcionamiento para cortar el gas y la energía. ¿Qué es el estado de emergencia?
Actuador de pistón de doble acción, la posición de la válvula se bloquea cuando falla la fuente de aire, la válvula también se bloquea cuando falla la energía, el estado de funcionamiento es normalmente abierto y la válvula solenoide es de excitación a largo plazo.
Está abierto durante el funcionamiento normal, entonces, ¿no significa que está cerrado en estado de emergencia? ¿Qué significa el cartel original?
¡Gracias por la respuesta! Consulte la posición de falla de la fuente de aire y la posición de desenergización de la válvula solenoide en la hoja de datos. ¿Cómo lograrlo?
El estado de emergencia se refiere a un estado de emergencia en producción. El sistema de enclavamiento activa la válvula de cierre para una intervención de emergencia en el proceso de producción. Cuando falla la fuente de aire de la válvula de cierre y la válvula solenoide pierde energía, la válvula de cierre estará en una posición determinada. Se refiere al estado de la válvula cuando se pierde la fuente de aire. El estado de emergencia y el estado de falla de la válvula de cierre son dos conceptos.
¡Gracias por la respuesta! La válvula solenoide en la hoja de datos es de excitación a largo plazo, la válvula está normalmente abierta y el actuador es de doble acción. Por favor tenga en cuenta que: La electroválvula es de dos posiciones y tres vías. En otras palabras, la válvula solenoide se energiza, la válvula solenoide controla la fuente de aire y la válvula está abierta. Entonces, ¿cómo se cierra la válvula? ¿Quiere cortar la alimentación a la válvula solenoide y controlar el circuito de aire para cerrar la válvula? ¿Cuál es el estado de un corte de energía? ¿Es también un corte de energía? La hoja de datos requiere bloqueo. ¿Cómo distinguir entre un fallo de alimentación de una válvula solenoide y un fallo de alimentación?
Parece que hay algún problema con esta especificación. Una válvula solenoide de tres vías y dos posiciones no puede lograr un control de doble acción de apertura y cierre de la válvula.
Tenga en cuenta que cuando falla la fuente de aire de la válvula de cierre neumática, el estado es bloqueado, no cerrado.
En mi opinión, la razón por la que se elige la válvula solenoide de tres vías y dos posiciones es para bloquear la posición de la válvula. 1. El interruptor del cilindro de doble efecto requiere la conversión de la fuente de aire. En circunstancias normales, un lado del cilindro aspira aire y el otro lado lo expulsa. En la figura, el interruptor de la válvula solenoide se cambia a través del estado de activación de la bobina para cambiar en qué cilindro ingresa la fuente de aire, realizando así la acción de conmutación de la válvula. ; 2. En la condición 1, cuando se corta el gas o la energía, el cilindro de la válvula y la válvula solenoide permanecen cerrados, manteniendo así la posición de la válvula bloqueada. ; No sé si esta comprensión es correcta, espero que mis colegas puedan darme algún consejo.