El DCS emite una instrucción de tipo digital; el DCS dispone de señales de conmutación, pero el actuador en el sitio no se activa. ¿Cuál podría ser la razón?
Problemas con la señal en el sitio, o problemas con los actuadores en el sitio.
Lo más simple es que la presión de la fuente de aire sea insuficiente
1. Verificar si la fuente de aire para las válvulas en el sitio es adecuada (válvulas neumáticas); las válvulas eléctricas son otro asunto; 2. Verificar las señales del localizador de válvulas y las señales de las válvulas electromagnéticas, según se trate de válvulas de conmutación o de regulación ; 3. En caso de que no llegue la señal 2, verificar si hay señal en la caja de conexiones del lugar ; 4. La válvula está atascada por dentro; esto depende de las condiciones específicas en el lugar, como si hay incrustaciones en el medio, etc. Eso es todo por ahora; quienes vengan después pueden completar lo que falte. . Jaja
Es la forma más segura: medir directamente en la válvula de control con un multímetro
Lógica normal: en el primer paso, hay que ir al lugar para verificar si hay señal. Si hay señal y la fuente de aire funciona bien, entonces basta con revisar las válvulas
1. Verificar si la señal se transmite al electroválvula, al posicionador, al actuador eléctrico, etc.
2. En el caso de las válvulas neumáticas, comprobar si hay suficiente presión de aire; en el caso de las válvulas eléctricas, verificar la fuente de alimentación.
3. Si ambos puntos anteriores están correctos, entonces se debe comprobar si el electroválvula, el posicionador y el actuador eléctrico están dañados.
4. Verificar si la válvula está atascada