Este mensaje fue editado por última vez por liu530014416 el 16-4-2020 a las 16:12. Estimados profesores, se trata de un transmisor de presión absoluta. La brida del transmisor está a unos 1,2 metros por encima del indicador de presión. Este transmisor controla la presión en un rango de 10 Kpa, y su control es bastante estricto. ¿Cómo resolver esta situación ahora? 1. Instale las etiquetas en la misma altura que la brida superior, de modo que no sea necesario modificar el transmisor de presión. (Es muy probable que el instrumento no funcione). 2. Ver la presión medida por el transmisor en este momento; luego, ajustar el rango de medición, modificando el rango a través del operador manual. 3. He oído que los transmisores pueden generar una salida de 4 mA en función de la presión medida en tiempo real. ¿Cómo se logra eso? Principalmente, se trata de que los instrumentos no son profesionales; muchos de ellos estaban mal ajustados anteriormente. Por ejemplo, en los medidores de nivel de doble brida, el nivel real era 0, pero el DCS mostraba un 10%. Los instrumentos se ajustan en cuanto al punto cero, sin buscar la causa del problema; simplemente se realiza ese ajuste, eso es todo. //////////////////// Gracias a todos. Dado que se trata de un transmisor de presión absoluta, no se puede restablecer a cero; solo es posible cambiar su rango de medición.
No hay problema en instalarlo abajo, lo que facilita la visualización y el mantenimiento por parte del personal. El capilar debe fijarse; una vez hecho esto, se puede ajustar el rango de medición o ponerlo en cero
No se puede realizar la migración ni el reinicio hasta que los capilares estén bien fijados
Este post fue editado por última vez por 疯锤屁屁_boyOk el 18/04/2020 a las 10:58. En tu caso no existe algo llamado “flange superior”; esto se conoce como “flange simple”. Si la posición del indicador es más baja que la del flange, en este momento debería mostrarse una presión negativa. Se coloca temporalmente el encabezado a la misma altura que las bridas, se mide el valor de presión y luego se vuelve a colocar en su posición actual (para facilitar el mantenimiento de los instrumentos). Con el controlador manual, se ajusta el valor de presión al mismo nivel que tenía antes; esto se denomina desplazamiento del punto cero. No existe un desplazamiento en el rango de medición. Disculpe, fue un malentendido por mi parte. Lo anterior aplica a la presión relativa
¿No es eso precisamente lo que deben hacer los instrumentos?
¿Se puede instalar allí también?
No importa dónde se instale el encabezado (transmisor); basta con moverlo.