Este mensaje fue editado por Zhenxun Bingyi el 17-4-2020 a las 14:16. La función de los interruptores de límite es permitir ver fácilmente la posición del interruptor. ¿No sería más sencillo utilizar un amperímetro para ello? Solo se necesita un amperímetro en serie; así, es posible determinar fácilmente la posición del interruptor, según el valor de la corriente. ¿Alguien puede explicar por qué no se hace esto?
Reply #22020-04-17
El interruptor de límite del válvula eléctrica suele conectarse al DCS, a fin de indicar si la válvula se encuentra en estado cerrado o abierto. Esto permite interrumpir el funcionamiento del motor mediante sistemas de bloqueo
Reply #32020-04-17
Para utilizar un amperímetro también se necesita una señal de interruptor; ¿por qué complicarse la vida y aumentar los costos y la complejidad?
Reply #42020-04-17
Se puede eliminar directamente el interruptor de límite y conectar un amperímetro en serie para observar; existe también un límite físico debajo del actuador que sirve para lograr el mismo propósito
Reply #52020-04-17
La señal de retroalimentación de la posición de la válvula es una señal de corriente.
Reply #62020-04-17
Lo que quiero decir es reemplazar el interruptor de límite por un amperímetro; así, se puede determinar la corriente a través de la aguja del amperímetro
Reply #72020-04-17
¡Esa idea tuya es añadir algo innecesario! El interruptor de posición tiene una indicación mecánica evidente; ¿para qué sirve entonces el amperímetro? ¿Acaso el amperímetro no cuesta dinero? ¿Acaso un medidor de corriente a prueba de explosiones también es necesario para los dispositivos a prueba de explosiones? Los interruptores que hay en su interior son dos puntos de entrada/salida pasivos. Recibido desde el PLC o el controlador. ¿Qué corriente quieres que muestre el amperímetro?
Reply #82020-04-18
La electrónica cuenta con una opción de salida con posición de válvula continua, además de una placa de circuito. Para la salida de movimiento angular, la señal de entrada proviene del codificador rotativo interno. La señal del interruptor de posición de la válvula, proporcionada por Denso, proviene generalmente de un interruptor de par (también puede ser un interruptor de posición). Se utiliza para determinar la posición inicial del vástago de la válvula y establecer el valor de par necesario para lograr un cierre hermético. Dentro de Denso debe haber interruptores de posición de válvula, así como codificadores (algo similar a un medidor de nivel servo, que sirve para determinar la posición del recorrido). El interruptor de salida es estándar, mientras que la posición de válvula continua no lo es.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.