Thread Content
Nuestra fábrica utiliza un UPS que combina los sistemas DCS y SIS; la carga normal es del 20%. Un experto vino a inspeccionarla y solicitó que los UPS de DCS y SIS estuvieran configurados de forma independiente, lo que implica la necesidad de añadir otro sistema UPS. Según mi opinión, el UPS sirve precisamente para permitir que el sistema continúe funcionando automáticamente en caso de fallo, por lo que no hay necesidad de configurarlos por separado. ¿Es razonable lo que pide el experto?
Tanto si es razonable como si no, hay que escucharlo, ¿verdad?
Si los expertos exigen cosas irracionales, entonces ya no son expertos… Todos deben asumir sus responsabilidades ahora
Obedecer a los líderes es algo necesario...;P
Cada vez, sin importar si está bien o mal, hay que hacer correcciones. No hay otra opción; él es el jefe
No, según las normas, el SIS debe estar alimentado por un UPS independiente; lo ideal es que el SIS cuente con alimentación de dos UPS
¿De dónde vienen los expertos? Es una tontería, es un derroche de dinero sin motivo alguno
Documento Su Yingji [2019] N.º 53
Según las normas, si se trata de un UPS con doble redundancia y que cumple con los requisitos de carga, entonces no hay necesidad de contar con un sistema independiente. Una fuente de alimentación eléctrica principal y dos fuentes UPS son suficientes para satisfacer por completo los requisitos. Pero, ¿cuáles son las razones de los expertos? Si se trata de requisitos impuestos por la autoridad local, entonces no hay nada que hacer.
La potencia del SIS es muy baja; se puede añadir un pequeño UPS más
¿Podría indicarme qué artículo de esa normativa establece que el SIS necesita dos UPS? No he podido encontrar esa normativa
¿Qué dice esa norma, gran maestro? Por favor, ayúdeme a entenderlo
Así que, en todo caso hay que revisar las normas
¿Hay alguien que esté diseñando o construyendo algún sistema? ¿Ya se ha comenzado a implementar UPS independientes para DCS y SIS?
Puede consultar esta publicación: https://bbs.hcbbs.com/thread-3033509-1-1.html
El SIS debería contar con alimentación independiente a través de UPS; lo ideal es que el SIS cuente con alimentación dual a través de UPS
No hay requisitos al respecto; son tonterías. Las normas nacionales no exigen que se separe, y además no hay razón para hacerlo.
El suministro de energía de respaldo a través de dos unidades UPS es un requisito en el control automático de los procesos de reacción