Thread Content
En las operaciones del DCS de Zhejiang University, las válvulas de regulación neumáticas que cuentan con válvulas electromagnéticas, al cerrarse estas últimas, la válvula queda en estado de emergencia, ya sea completamente abierta o completamente cerrada. Sin embargo, la interfaz del DCS sigue permitiendo introducir valores; en realidad, ya no es posible controlar el funcionamiento de la válvula. ¿Es posible que el DCS no pueda introducir valores después de que se cierren las válvulas electromagnéticas?
En este momento, la señal de la válvula debe estar bloqueada por el sistema de interbloqueo; incluso si se introducen valores en el campo de entrada, esto no tendrá ningún efecto en la válvula. El efecto en la válvula es que, después de que se restablezca el sistema de interbloqueo, y dado que existe un valor de entrada, la válvula modificará su grado de apertura en función de dicho valor. Por lo tanto, tras la interconexión, las válvulas similares relacionadas deben ajustar el valor de salida de dichas válvulas a un estado seguro (totalmente abierto o totalmente cerrado).
Se pueden añadir métodos de control adicionales: se puede bloquear manualmente la válvula electromagnética en el lugar, según si hay alimentación eléctrica o no, para abrirla o cerrarla. También se puede implementar el bloqueo del interruptor en el cuerpo de la válvula, a modo de referencia.
Senior, necesito comentar algo al respecto: la situación que usted menciona suele darse cuando, al verificar las válvulas en el lugar, se descubre que no funcionan. En condiciones normales, no está permitido cambiar su estado de forma arbitraria; eso constituye una infracción ;P
Oh, probablemente se deba al nivel de los equipos que he visto; por el momento aún no existen normas al respecto. Pero en situaciones de emergencia hay que recurrir a cualquier método posible, siempre y cuando eso evite que el problema empeore :D
Esto requiere escribir un programa que, mediante instrucciones lógicas, bloquee el bloque PID y fije el valor de salida en la posición de la válvula de fallo (0 o 100). De esta manera, se mantendrá la coherencia con la situación en el campo. Una vez restablecida la interconexión, se desbloqueará automáticamente, pero el valor de salida se mantendrá sin cambios, para evitar grandes fluctuaciones
Antes, el sistema de interbloqueo de mi instalación no contaba con las funciones que usted menciona. Después de reemplazar la instalación, el sistema de interbloqueo existente puede cumplir con esas funciones, lo que **reduce la probabilidad de errores humanos y garantiza la seguridad en el funcionamiento de la instalación**.
Esta válvula electromagnética ha perdido alimentación eléctrica; la fuente de aire también está interrumpida. Incluso si se le indica la posición deseada a la válvula, esta no se moverá. Probablemente no habrá ningún problema
Sí, los nuevos empleados suelen pasar por alto esta relación; siempre y cuando se pueda introducir un valor en la válvula, creen erróneamente que la válvula en sí sigue funcionando
Esta falla es inevitable. Incluso con la adición de interruptores de posición o retroalimentación de la posición de la válvula, no se puede eliminar por completo. Se recomienda considerar otras medidas o especificar el contenido de la solución de problemas en las SOP.
Basta con conectar el pin de salida de la válvula electromagnética al pin de activación de la válvula reguladora
Se trata de una válvula con doble función: se utiliza una válvula electromagnética para interrumpir el suministro de gas, y luego la propia válvula se utiliza para abrir o cerrar el flujo de gas, lo que permite mantenerla en un estado seguro
Se implementa en la programación del sistema DCS, utilizando el tiempo que tardan las válvulas neumáticas en abrirse o cerrarse como señal de control de retroalimentación. Nota: La duración de este tiempo debe probarse en el sitio.
Parece que esto debería ser un controlador manual; el estado de apertura de la válvula se puede monitorear a través de una línea de retroalimentación. Como usted dice, se puede conectar directamente el estado de la válvula electromagnética al controlador manual SWOOS para desactivar el bloque funcional.
Lo que dijeron arriba es cierto. La causa fundamental por la que su válvula electromagnética ha perdido alimentación eléctrica es que está en modo de interbloqueo. Simplemente, envía esta señal de interbloqueo a otro circuito, para que también se active el módulo de la válvula. Así ya está.
La conexión y desconexión en cadena solo pueden ser realizadas por personal autorizado, previa aprobación; En la interfaz de operación normal, solo hay dos estados: uno de funcionamiento normal y otro de seguridad anormal
En cuanto a cómo establecer las relaciones lógicas en el backend del sistema, eso se determina en función de los procesos y los requisitos de seguridad. El operador solo se ocupa de lo que ocurre en el momento presente; pero con la introducción de sistemas como SIS o ESD, ya no es necesario intervenir manualmente en los procedimientos operativos establecidos
Por lo general, una vez que se activa el enclavamiento del solenoide, el DCS establece el grado de apertura de la válvula en 0 o 100, según sea el caso de FC o FO. En la pantalla, el estado de los actuadores también se muestra en diferentes colores. Luego, el operador introduce él mismo el grado de apertura de la válvula; eso es asunto suyo. No sirve de nada perder; saber que la válvula electromagnética ya no tiene energía y seguir operándola… Solo se puede decir que es un principiante.
No hay necesidad de preocuparse por este problema: una vez que se desactiva el sistema de interbloqueo, es posible introducir un valor PV, pero dicho valor ya no tiene función alguna. Cuando se vuelva a activar el sistema de interbloqueo, el valor PV volverá automáticamente a 0 o 100 (FC o FO)