¿Es mejor un PID doble o una regulación por rangos?

2020-04-20View Original

Thread Content

Los tanques o torres de presión cuentan con sistemas para la adición de nitrógeno y para la eliminación de gas, y todos ellos están equipados con válvulas de regulación. Para controlar la presión en el tanque o torre, se puede utilizar un control por etapas que combine la regulación de la presión con la adición y eliminación de nitrógeno; también se puede emplear un control PID separado para cada uno de estos procesos. Antes no se solía utilizar este método de doble PID, pero ahora hay quienes proponen hacerlo. ¿Cuáles son las ventajas especiales de este enfoque, según los expertos? Siempre tengo la sensación de que es posible que haya un conflicto entre los dos PID. ¿Existe esa posibilidad?
Reply #22020-04-20
Ambos son viables. 1. En la fase intermedia, entre las curvas de descarga y de aporte de nitrógeno, existe un período en el que ambas válvulas no se activan. El controlador calcula, según la presión establecida, cuándo deben activarse las dos válvulas. La mayoría de los estudios de diseño están diseñados de forma modular. La ventaja es que es simple y claro. 2. También se puede lograr el objetivo mencionado utilizando dos controladores; en este caso, el valor de ajuste de presión del controlador de emisiones debe ser mayor que el valor de ajuste de presión del controlador de alimentación con nitrógeno. Esta configuración permite un control flexible, y los dos controladores pueden tener parámetros PID diferentes, lo que permite lograr velocidades de respuesta distintas para la emisión y el aporte de nitrógeno.
Reply #32020-04-20
Esta publicación fue editada por última vez por Háo Liáng Zhī Lè el 20/04/2020 a las 12:06. Se configuran dos sistemas de control de circuito único para presión; el mismo parámetro de presión a controlar se envía a ambos controladores, los cuales regulan respectivamente la válvula de control de nitrógeno y la válvula de control de descarga. Dado que la acción de la válvula de alimentación de nitrógeno afecta la presión, y la acción de la válvula de descarga también afecta la presión, los dos sistemas de control de circuito simple relacionados con la presión están claramente interconectados, y esa conexión es muy estrecha; por lo tanto, ninguno de los dos sistemas puede funcionar adecuadamente ; El sistema de control por etapas consiste en detectar la presión y enviarla a un controlador de presión. Este, a su vez, envía la señal a las válvulas de control de nitrógeno y a las válvulas de descarga. Al establecer los puntos de control adecuados, se puede controlar bien la presión ; Si es necesario establecer dos sistemas de control de presión por separado, se puede configurar el factor de amplificación proporcional de uno de los controladores en un valor más bajo (menos sensible), y el del otro en un valor más alto (más sensible). De esta manera, se puede aumentar la diferencia en las frecuencias de funcionamiento de los dos sistemas, lo que reduce la interconexión entre ellos. Sin embargo, esto no elimina completamente dicha interconexión.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.