Thread Content
Tengo una pregunta. El medidor de caudal por efecto Vortex se utiliza para medir el caudal de nitrógeno. Para ello, es necesario que el DCS realice una compensación en función de la temperatura y la presión. El rango de funcionamiento del DCS es de 0 a 20000 Nm3/h. El medidor de caudal por efecto Vortex proporciona el caudal en las condiciones operativas de 0.8 MPa (A) y 30℃ ; En condiciones estándar de 0,1 MPa (A) y 20 °C, ¿cuál debería ser el rango de medición del caudalímetro de tipo vórtice en m³/h?
15472; este valor se ha calculado según las condiciones que usted indicó. Pero 20 grados Celsius no son condiciones estándar; la temperatura estándar es de 0 grados.
¡Gracias por su respuesta! Pero, según la fórmula P0*V0/T0=P1*V1/T1, el resultado que obtuve fue de 2615 m3/h. Donde P0=0.101325, V0=20000, T0=293.15 ; P1=0.8, T1=303.15
En cuanto a las condiciones estándar, la norma “HGT 20507-2014: Especificaciones para el diseño de instrumentación automática” establece en su sección 6.1.4 que la presión debe ser de 0,1013 MPa, y la temperatura, de 0 °C o 20 °C℃; El punto 7.1.1 de la norma «SHT 3005-2016 Normas de diseño para la selección de instrumentación automática en la industria petroquímica» establece que las condiciones estándar son una presión de 0,101325 MPa y una temperatura de 0 °C.
Disculpa, tomé 20000 m³ por el caudal en condiciones de operación. Tu resultado es correcto; yo también utilicé esta fórmula.
¿Por qué mis cálculos no coinciden con los suyos? ¿Cómo han hecho ustedes los cálculos?, 😓😓😓
En realidad, se trata simplemente de aplicar el algoritmo de compensación por temperatura y presión del DCS. El algoritmo del DCS calcula los valores en condiciones normales a partir de los valores conocidos en las condiciones reales; mientras que lo que se necesita aquí es calcular los valores en condiciones reales a partir de los valores conocidos en condiciones normales.
Antes de realizar el pedido, el caudalímetro de tipo vórtice debe ser calculado mediante un software especial. Se puede configurar para que muestre los valores en condiciones estándar, o bien en función de las condiciones reales de operación, según lo requieran los usuarios. Si los valores coinciden con los que muestra el DCS, entonces se deben proporcionar al fabricante los datos correspondientes en el momento de realizar el pedido. De esta manera, el fabricante podrá configurar el equipo para que utilice las mismas escalas y unidades de medida que el DCS.