La reacción más peligrosa en nuestra empresa debería ser la reacción de hidrogenación. En la evaluación de seguridad actual, el SIS se describe como un sistema cuyas fuentes de alimentación, controladores, buses de datos y tarjetas de comunicación están configurados con redundancia 1:1, a fin de garantizar la fiabilidad del sistema. ” Me gustaría preguntar si lo anterior requiere una configuración redundante ¡Muchas gracias!
Estos son elementos estándar en el sistema SIS, y se requiere una configuración redundante.
Todos los PLC más importantes se configuran de esta manera……
No recuerdo exactamente qué documento o norma es, pero en él se establecen requisitos para el hardware que debe utilizarse en el sistema SIS: se requiere que sea de nivel SIL1. Los transmisores en campo pueden ser redundantes, pero los controladores deben serlo también; Para el nivel SIL2, es recomendable que los transmisores sean redundantes (en este caso, la redundancia no es 2oo2, sino 1oo2). Nivel SIL3: los transmisores deben ser redundantes o de nivel superior. El sistema de control que accede al SIS debe tener, como mínimo, una estructura redundante. Es mi interpretación personal, ja :)
:(Aún no he experimentado la redundancia de PLC, pero he visto los PLCs con seguridad integrada)
De acuerdo, gracias:handshake
Son configuraciones estándar. No hay objeciones
Está escrito muy claramente: configuración de redundancia 1:1
En general, los requisitos del manual de especificaciones de SIS son de esta manera, pero también hay algunas empresas que, para cumplir con las inspecciones y ahorrar dinero, utilizan materiales de menor calidad. De todos modos, con que pase la inspección ya está bien, jaja