Área de Ingeniería de Procesos – Versión de control automático con instrumentos – Pregunta del día – Pregunta del 2020-04-23. Pregunta de opción múltiple: 97. En un transmisor de diferencia de presión utilizado para medir el caudal de vapor, si su indicador disminuye lentamente con el paso del tiempo, es decir, si la lectura del caudal sigue siendo baja, ¿cuál es la causa más probable? A. La válvula de equilibrio está fugando. B. La válvula de drenaje del lado de presión negativa está fugando. C. La placa perforada está obstruida. D. El tubo de medición de presión negativa está obstruido. Respuesta correcta: A. La válvula de equilibrio está fugando

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.