Problema de que el rango del termopar tipo K en el PLC no coincide con el rango indicado en la placa identificativa

2020-04-24View Original

Thread Content

Como indica el título, en un proyecto, el rango indicado en la placa identificativa del termopar de tipo K no es de -40°C a 800°C; en cambio, en el PLC, el rango establecido es de 50°C a 500°C. Si en el sistema PLC se muestra una temperatura de 300°C, ¿cuál debería ser la temperatura real?
Reply #22020-04-25
No sé qué pregunta específica quieres hacer. Si la configuración es correcta y no hay problemas con ningún componente hardware, el valor que muestra el PLC será la temperatura real
Reply #32020-04-25
1. Temperatura real: (300-50) / (500-50) = (X - (-40)) / (800 - (-40)); de esto se obtiene que X = 426,7.
2. Es necesario que el rango del transmisor sea el mismo que el rango del PLC; esta es una de las principales verificaciones a realizar en el circuito.
Reply #42020-04-25
Aquí probablemente no haya un transmisor de temperatura en el sitio, sino que se conecta directamente al módulo de termopar del PLC. Si es esa la configuración, esta temperatura es la temperatura real.
Reply #52020-04-25
La medición de temperatura con termopares consiste en obtener valores en mV que corresponden a una temperatura específica. Si el PLC recibe señales en mV, esto no tiene mucha relación con la configuración del rango de medición. En cambio, si el PLC recibe señales de 4~20 mA provenientes de un transmisor de temperatura, entonces la configuración del rango de medición del PLC debe ser la misma que la del transmisor de temperatura.
Reply #62020-04-25
Si no se realiza una eliminación segura en el medio, ni se convierte la señal de temperatura en una señal de 4-20 mA, entonces 300 representa la temperatura real.
Reply #72020-04-25
Si el termopar no cuenta con un transmisor, entonces lo que se obtiene debe ser la temperatura real. Los valores de entrada/salida del termopar están directamente relacionados entre sí; la cantidad de temperatura que corresponde a un valor determinado en milivoltios no se ve afectada por el rango de medición ; El rango de un termopar tiene más sentido como el intervalo de valores permitidos.
Reply #82020-04-26
El PLC debe tener un rango de medición compatible con el de la barrera de seguridad. Si no hay barrera de seguridad, se debe utilizar un cable de compensación, y basta con el rango indicado en la placa identificativa del termopar

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.