Thread Content
Pregunta: El localizador de Siemens emite un sonido de “pfft-pfft” cuando la válvula está en una posición fija. La posición de la válvula fluctúa constantemente, y ese rango de fluctuación es de aproximadamente 0.1 a 0.3 posiciones de la válvula. ¿Cuál podría ser la causa de esto?
¿Existe suciedad o agua estancada en las vías de aire del convertidor eléctrico?
Aún así, sigue siendo lo mismo, aunque se haya cambiado el localizador
Vibraciones del cuerpo de la válvula? ¿Hay fugas en la línea de gas? ¿Problema con la fijación de la barra de retroalimentación?
¿Es demasiado pequeña la apertura de la válvula? ¿Cuál es la presión de contrapresión? Si se cambia el posicionador y no hay mejoría, parece que el par del actuador no es suficiente. Se puede intentar añadir resortes, etc. Si la apertura de la válvula es demasiado pequeña o la presión de contrapresión es baja, se recomienda cerrar la válvula de cierre manual para aumentar la apertura de la válvula de control; esto podría ser efectivo
¿Está suelto el vástago de retroalimentación de la válvula? ¿Hay fugas de aire en el cuerpo de la válvula? ¿Hay algún problema con las vías de aire y las señales?
¡Siemens suele tener este problema sin motivo aparente! Llamé y me cobraron una tarifa por la llamada, así que también quiero saberlo. Pero con certeza no se trata de una fuga de aire, ni de una necesidad de rellenar el aire nuevamente, ni de vibraciones. Siento que el sellante está envejeciendo. ¡Porque los primeros 3 años no hay problema!
¿Será que las dimensiones de la estructura del asiento de la válvula no están bien diseñadas, lo que hace que la regulación no logre estabilizarse?
Es necesario realizar una inspección: cambiar el localizador, verificar si hay fugas en las vías de aire, si los cilindros presentan fugas, si los elementos de retroalimentación están sueltos, y si la rigidez de los muelles del actuador es insuficiente. También nos encontramos a menudo con este tipo de problemas. Si solo son 0,2 posiciones de válvula, no hay necesidad de preocuparse por ello; no afecta al uso.