Thread Content
¿Por qué, en cuanto al control de la presión en los tanques o torres, en algunos casos se utiliza un control por etapas, mientras que en otros se emplea el control manual con nitrógeno? (Como en las dos imágenes) ¿Existen alguna condición de diseño?
La última edición de este mensaje fue realizada por Xiao Yao Teng Long el 9 de mayo de 2020, a las 16:23. En general, este tipo de problemas debe analizarse según las circunstancias específicas. Las instrucciones de control suelen proporcionarse por parte del proceso industrial; los instrumentos, por su parte, se diseñan según esas mismas instrucciones de control. La cantidad de circuitos de control se determina en función de las indicaciones proporcionadas por el proceso industrial. Si es necesario para el control del proceso, se establece un control por etapas; este tipo de control se utiliza generalmente en situaciones donde hay muchas operaciones secuenciales, lo que reduce la intervención manual ; Si se trata de un proceso discontinuo, generalmente no se establece un control por etapas; en su lugar, se puede considerar la adición manual de nitrógeno (en momentos específicos). Si las dos imágenes corresponden al mismo punto y se han creado con el mismo proceso de fabricación, y quieres saber por qué en algunos diseños se incluye una división en etapas mientras que en otros no, eso depende completamente de las preferencias del especialista en control automático O bien, son los requisitos del propietario los que difieren. Algunos propietarios consideran que es molesto tener que añadir nitrógeno automáticamente; basta con hacerlo manualmente. Adjunto: Veo que en la tubería de unión de las dos tuberías que forman el sistema de división de flujo, en su primera imagen, hay una válvula de corte. ¿Esa válvula también sirve para controlar el rango de funcionamiento del sistema de división de flujo? Si se cierra esa válvula, el sistema de división de flujo deja de ser útil. De esta manera, se evita que el operador abra ambas válvulas al mismo tiempo, lo cual causaría un desperdicio. Por favor, que algún experto eche un vistazo~~ @feng*aosa
Este mensaje fue editado por última vez por feng*aosa el 11-5-2020 a las 18:04. Para determinar esto, es necesario consultar las instrucciones de proceso o de control; esto ya ha sido explicado claramente en el segundo comentario. @Xiaoyao Tenglong. Aquí se presenta una razón para su organización, únicamente a modo de referencia. Espero que sea de ayuda: La función del control por etapas consiste en aplicar diferentes procedimientos de proceso a los diferentes estados del mismo parámetro a controlar ; En cuanto a la primera imagen, cuando la presión es alta, se extrae el aire mediante una bomba de vacío; cuando la presión es baja, se añade nitrógeno (¿para evitar que el recipiente se desinfle?) ) ; Las características de este sistema son la precisión (precisión en el control de valores fijos), la sencillez (en comparación con los sistemas programables) y la fiabilidad (evita que el operador no reponga el aire a tiempo). Pero este sistema tiene un defecto: en ciertas condiciones, se vuelve a llenar de aire repetidamente; el aire que acaba de ser introducido es extraído de nuevo de inmediato. No solo se desperdicia nitrógeno, sino que también aumenta el consumo energético del sistema. Por lo tanto, es necesario evaluar si se debe permitir que los parámetros en cuestión se desvíen (con un ratio de presión ligeramente más bajo y durante un tiempo considerable). Cuando no es necesario inflar con frecuencia, o cuando existen otras medidas para mantener la presión (como suministrar aire a través de una válvula de respiración, o cuando los tanques están conectados entre sí, como se muestra en la primera imagen), se puede utilizar el sistema que se muestra en la segunda imagen.
Esto está dentro del ámbito de consideración del diseño de procesos. En las dos imágenes no se puede ver dónde están configurados los PT. Los puntos PT son los puntos de control del proceso. Tenga en cuenta que la válvula de alivio 1# es de tipo FC, mientras que la 2# es de tipo FO; esto indica que los procesos posteriores podrían ser diferentes. Se debería revisar el sistema de control de presión en el sistema de vacío. Conjetura personal: 1# PT se coloca en el dispositivo para mantener la presión del mismo. 2# El PT se coloca en la entrada de la máquina de vacío; la adición de N2 probablemente tiene como objetivo reducir la presión parcial de O2 en el gas de proceso, utilizando HV en lugar de un sistema de división de flujo.