Thread Content
Ahora hay un sistema que necesita poder funcionar tanto bajo presión negativa como positiva (alrededor de 0,1 MPa). ¿Se debe elegir un único transmisor de presión, o se deben seleccionar uno para la presión positiva y otro para la presión negativa?
Personalmente, creo que basta con elegir uno.
¿Podría haber problemas de precisión en las mediciones?
Un transmisor de presión absoluta es suficiente.
Muchas gracias. Además, mi equipo cuenta con transmisores de presión en la parte superior e inferior; ¿es necesario instalar también un manómetro? ¿O sería mejor calcularlo directamente en el DCS?
Si quieres ahorrar dinero, basta con hacer los cálculos directamente. Pero si eres alguien que prefiere la precisión, puedes utilizar el transmisor de diferencia de presión anterior
Un transmisor. Si la presión de operación del PT (punto de operación normal) es inferior a 10 KPaA, se recomienda un transmisor de presión absoluta. Si la caída de presión del equipo es inferior a 5 KPa, se recomienda utilizar un transmisor de diferencia de presión para realizar las mediciones (al restar en el DCS, a menudo se obtiene un valor negativo; esto es motivo de burla por parte de los responsables del proceso)
Si se requiere un control del nivel de líquido, se recomienda añadir un transmisor de diferencia de presión, ya que así el control será más preciso.
Para utilizar un transmisor de presión absoluta, en nuestra fábrica, al medir presiones negativas con un transmisor de presión relativa, con el paso del tiempo puede surgir un problema en la vida útil de la membrana
También se puede lograr seleccionando una tabla. Por ejemplo: -0.1~0.1 MPa es suficiente
Un transmisor de presión es suficiente; si se elige EMERSON, entonces basta con seleccionar el modelo 3051CG. Este transmisor cuenta con una capacidad de desplazamiento negativo del 100%. El manómetro de presión absoluta 3051CA no sirve, ya que su rango de medición no permite detectar presiones negativas. Véase la tabla de selección 3051 en la imagen a continuación.
Todos los valores negativos son -0.1, por lo que basta con elegir un transmisor con valor negativo.