Los dos tanques, A y B, cuentan con cuatro bombas que extraen agua del tanque A hacia el tanque B. El agua de B se utiliza para fines productivos, mientras que el agua que ingresa al tanque A proviene del agua reutilizada en los procesos productivos. ¿Podría indicarme cómo establecer reglas de inicio y parada para garantizar que los niveles de agua en ambos tanques se mantengan dentro de ciertos límites? Las reglas actuales determinan el encendido y apagado de las bombas de agua en el tanque A, según el nivel del líquido: cuando el nivel es 1, se enciende la bomba 1; cuando el nivel es 2, se apaga esa bomba, y así sucesivamente. En el tanque B, el nivel del líquido determina cuántas bombas pueden funcionar al mismo tiempo. Cuando el nivel es inferior a 1, se pueden encender cuatro bombas; entre el nivel 1 y 2, se pueden encender dos bombas; entre el nivel 2 y 3, solo se puede encender una bomba. Cuando el nivel supera 3, todas las bombas se apagan. Cuando el nivel en el tanque B llega a esos puntos críticos, las bombas se encienden y apagan con frecuencia. ¿Existe alguna solución para este problema?
Si se dice “¿cómo establecer reglas de inicio y detención para garantizar que los dos grupos varíen dentro de un rango determinado?”. ”Para el control automático, es necesario establecer un sistema de control automático del nivel del líquido; búsquelo en Internet para encontrar distribuidores. Si se necesita un nivel de líquido relativamente estable, es necesario instalar una válvula de regulación neumática o eléctrica, que se ajuste en función de las señales provenientes del transmisor de diferencia de presión del medidor de nivel. Para referencia.
Solo en la piscina b se establece un control automático del nivel de agua, para regular el inicio y detención de las bombas de bombeo de a a b, con el fin de mantener el nivel de agua en la piscina b.
¿Podría el punto crítico causar que las cuatro bombas se enciendan y apaguen con frecuencia?
Ahora, se pueden activar las 4 bombas cuando el nivel del líquido está por debajo de 1. Se activan 2 bombas cuando el nivel está entre 1 y 2, y 1 bomba cuando el nivel está entre 2 y 3. Cuando el nivel supera 3, todas las bombas se detienen
Se recomienda contactar a los fabricantes de sistemas de control automático, como Hilscher o Zhejiang University Control
Estoy de acuerdo con la opinión del tercer piso: en el tanque A se debe instalar un sistema de protección contra niveles bajos de líquido, que active la bomba de agua. De esta manera, se evita que la bomba funcione sin líquido. En cuanto al problema de los arranques y apagados frecuentes, se puede solucionar mediante un retraso programado. Se recomienda que haga un boceto de su método actual de control y lo suba para que lo veamos.