Se utilizan transmisores de diferencia de presión para medir el nivel y el caudal del líquido. ¿Existe alguna fórmula sencilla para calcular la cantidad de líquido que se ha desplazado? Por favor, indíquemelo. Puedo enviarle un correo electrónico a 919472833@qq.com
¿Ha pensado en por qué hay cantidad de migración? Tomaré como ejemplo el nivel del líquido. Cuando no hay líquido en el tanque, la presión positiva y la negativa son iguales, por lo que la diferencia de presión debería ser cero. Pero en realidad no es así, ya que dentro del capilar hay aceite de silicio; incluso en cantidades muy pequeñas, existe una presión. Por lo tanto, la presión dentro del capilar es igual a la cantidad de migración. Pues cuando no hay migración, y el nivel del líquido es cero, la presión negativa es mayor que la presión positiva. El transmisor muestra un valor negativo; ese es el monto de desplazamiento. En cuanto a cuál es ese valor, se calcula multiplicando la densidad del aceite de silicio por G y por la distancia entre los centros de las bridas. Por supuesto, esto es un medidor de nivel; si se tratara de un medidor de nivel de límite, habría que calcularlo de manera diferente.
Mida la diferencia de altura entre las bridas; entonces, PGH ya está determinado. La densidad es la densidad del aceite de silicio; es muy sencillo
Por favor, ¿en qué fase del proyecto se realiza el desplazamiento del nivel de líquido? Debido a que hay que considerar la ubicación real de instalación, ¿se debe realizar el traslado al sitio una vez que el instrumento esté instalado?
Cuando la empresa encargada de las obras termina de instalar los postes para los transmisores, estos deben ser trasladados. Por supuesto, también se puede esperar un tiempo antes del inicio de las pruebas de funcionamiento. Si no hay problema en retrasar el traslado hasta ese momento, entonces se puede hacerlo en ese instante. En resumen, se trata del período que transcurre desde que el transmisor está instalado hasta que es necesario utilizar este medidor
Distancia entre los centros de las bridas en decímetros, multiplicada por la densidad, más la presión de cero actual
Si se trata de la fase de construcción, seguramente primero se instala el equipo y luego se conectan los cables. Una vez terminada la conexión de los cables, se verifica su correcto funcionamiento. Después, se suministra energía al sistema para proceder con las pruebas. Si se trata de un reemplazo, es más sencillo: basta con reemplazar el equipo, conectar los nuevos cables y realizar las pruebas.
La forma más sencilla es realizar la prueba de circuito directamente cuando se hayan instalado todos los medidores a distancia y se hayan conectado los cables, justo antes de proceder con dicha prueba. Hoy en día, es muy fácil realizar la migración con los controladores 475
Una vez instalados los instrumentos, se pueden desmontar las bridas superior e inferior para poder trasladarlos