Thread Content
¿Se puede calcular el caudal sabiendo el valor de salida op de la válvula reguladora?
Solo se puede decir que, más o menos, se puede calcular cuál es su caudal 1. Primero, es necesario conocer las características de caudal de su válvula de control. 2. Determinar el porcentaje de caudal a una apertura determinada, mediante la curva de características de caudal. 3. Calcular el valor del caudal mediante el diseño del porcentaje correspondiente al rango completo*.
El caudal real está relacionado con el valor OP de la apertura de la válvula, las características de caudal y la caída de presión de distribución. Si la caída de presión real es similar al valor diseñado, entonces la apertura del válvula —el valor Cv— determinará el caudal. Sin embargo, es muy probable que la caída de presión en condiciones reales difiera significativamente del valor diseñado, especialmente en los sistemas a fase líquida. Es mejor conocer la caída de presión real del válvula para poder calcular con mayor precisión el caudal. La apertura no puede representar completamente el caudal. Por ejemplo, si cierro intencionadamente la válvula manual que se encuentra aguas abajo de la válvula de control, esta última se abrirá automáticamente, pero en realidad el caudal en la tubería disminuirá sin duda.
Disculpe, ¿es correcta la fórmula en la que el valor de apertura op = caudal/CV?
Hola, ¿cuál es el caudal máximo adecuado para regular en las válvulas de control?
Mira la definición de este valor CV: cuando la presión antes y después de la válvula es constante, digamos 100 kPa, el caudal de agua cuando la válvula está completamente abierta es, por ejemplo, 50. Entonces, esta fórmula es válida, pero lo importante es que se indiquen las condiciones específicas en las que aplica.
Se puede realizar un cálculo teórico, pero no es muy preciso. También es necesario conocer el caudal cuando la válvula está completamente abierta, así como si la válvula funciona de manera lineal o no
Las relaciones comunes entre el valor de la señal en la válvula de control (OP: 4~20mA) y el grado de apertura de la válvula (0~100%) son lineal y proporcional al cien por ciento. El caudal máximo que se obtiene cuando la válvula está completamente abierta, corresponde al caudal máximo en general. El caudal máximo que fluye a través de la válvula depende tanto del grado de apertura de esta como de la resistencia en las tuberías (esto depende del coeficiente de distribución de la diferencia de presión, s). Cuando s=1, las características de la válvula son teóricas; por lo general, se considera que cuando s≤0.3, el caudal no puede controlarse. Las características reales de la válvula están relacionadas con el coeficiente de distribución de la diferencia de presión s. Cuanto menor sea s, mayor será la distorsión en las características de caudal, y menor será el caudal máximo que puede fluir a través de la válvula. En resumen, es difícil calcular con precisión el caudal real mediante OP.
El valor del rango completo generalmente se determina en función de las características de la válvula, los requisitos del proceso y otros factores
Si se puede calcular, no se necesita un medidor de caudal. Además, se pueden importar o exportar dos transmisores de presión; a través de la diferencia de presiones se realiza el cálculo. La válvula de regulación en sí misma funciona como un dispositivo de restricción del flujo.