Problema con la leyenda del detector de gases en el plano

2020-05-06View Original

Thread Content

En el plano de disposición de los detectores de gases proporcionado por el instituto de diseño, se muestran los ejemplos de gases inflamables y gases tóxicos como se indica en la imagen. ¿Se necesita dibujar por separado si hay un detector de contenido de oxígeno? ¿Está incluido también en los gases inflamables?
Reply #22020-05-06
Además, ¿es necesario incluir en el plano de disposición de los detectores de gases para la revisión tripartita un detector de contenido de oxígeno? ¡Muchas gracias!
Reply #32020-05-06
Si se instalará o no un detector de oxígeno, consulte GB50493-2019
Reply #42020-05-06
Hola, si es necesario establecerlo, ¿se trata de un identificador separado?
Reply #52020-05-06
Hola, si es necesario establecerlo, ¿se trata de un identificador separado?
Reply #62020-05-06
La última edición de este mensaje fue realizada por pigletsandfully el 6 de mayo de 2020, a las 13:35. Hola, ¿se necesita un identificador separado para hacerlo?
Reply #72020-05-07
¿El oxígeno debería considerarse tóxico? Para la leyenda, pregúntale al estudio de diseño. Si no se utiliza una leyenda separada, el tipo de medición también se indicará junto al número de referencia o en la leyenda
Reply #82020-05-07
De acuerdo, gracias Veo que los fabricantes de equipos contra incendios clasifican el oxígeno como un gas tóxico.
Reply #92020-05-09
Mire la leyenda; debería haberla. Cada institución tiene su propio método de organización, y parece que las normas no establecen algo claro al respecto. Algunos institutos utilizan leyendas para diferenciarlos, mientras que otros indican las explicaciones directamente al lado
Reply #102020-05-09
En los diagramas de nuestro estudio de diseño se representan las dos esferas que indican sustancias inflamables y tóxicas, tal como se muestra en la captura de pantalla anterior...
Reply #112020-05-20
Parece que en el plano del complejo de Luoyang no se indica si se trata de detectores de gases inflamables o tóxicos; solo se indica su número de referencia
Reply #122020-05-20
Déjeme explicárselo. Según la norma GB T 50493-2019, está claro que el oxígeno no pertenece ni a los gases inflamables ni a los gases tóxicos; es un elemento que existe por sí mismo. La detección de oxígeno puede dividirse en detección de deficiencia de oxígeno y detección de exceso de oxígeno. En general, se entiende de la siguiente manera: primero, en cuanto a la detección de exceso de oxígeno, desde un punto de vista de seguridad, el oxígeno es incoloro e inodoro, pero es tóxico, y esto se debe a sus propiedades químicas. Dado que la respiración peroxídica puede dañar la salud humana, el oxígeno activo se mueve por todo el cuerpo y destruye muchas células beneficiosas. Esto provoca trastornos en el metabolismo celular, lo que a su vez puede causar mutaciones genéticas y dar lugar al cáncer. Por lo tanto, representa un gran peligro para los seres humanos. Se puede ver que el oxígeno es un gas tóxico, por lo que su detección debe realizarse como si se tratara de un gas tóxico. En segundo lugar, está la detección de falta de oxígeno. Dado que la falta de oxígeno puede causar el desmayo en las personas y, en casos graves, poner en peligro su vida, también se considera un gas tóxico por su gravedad. Además, dado que los gases inflamables suelen detectarse con sensores de combustión catalítica, y debido a las características especiales del oxígeno, no es posible utilizar sensores de ese tipo; por lo general, se emplean sensores electroquímicos. De esta manera, estos sensores pertenecen al mismo tipo que los demás sensores para detectar gases tóxicos. Al diseñarlos, se clasifica al sensor de oxígeno como un sensor de tipo tóxico, lo que facilita su adquisición junto con los demás. En resumen, por razones prácticas y de diseño, generalmente se considera que el oxígeno es un gas tóxico que debe ser detectado~
Reply #132020-05-20
Gracias, la explicación detallada de arriba, ¡lo he aprendido!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.