Requisitos de las nuevas normas para la puesta a tierra de las salas de control

2020-05-07View Original

Thread Content

Consulto a los profesores: ¿cuáles son los cambios más importantes en la versión más reciente de los requisitos para la puesta a tierra de los instrumentos en las salas de control? ¿Cómo se configura la red de puesta a tierra en la sala de control?
Reply #22020-05-08
4.1.5 En entornos con gases explosivos, las carcasas metálicas de los instrumentos de campo de los sistemas que no son intrínsecamente seguros, así como las cajas de protección y las cajas de conexiones metálicas, deben estar conectadas a tierra para su protección. En cambio, en el caso de los instrumentos de campo de los sistemas intrínsecamente seguros, no es necesario conectar sus carcasas metálicas, cajas de protección y cajas de conexiones a tierra. Cámbienlo, hermanos
Reply #32020-05-08
Según las normas, las cajas de conexiones con una tensión inferior a 36 V pueden no contar con conexión a tierra, a menos que existan disposiciones especiales al respecto. ¿Hay requisitos obligatorios en las nuevas normas?
Reply #42020-05-08
Revisa la nueva norma 3081; la entrada es la que yo mencioné
Reply #52020-05-08
Revisa la nueva norma 3081; la entrada es la que yo mencioné

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.