Hay problemas con la comunicación del transmisor de diferencia de presión 475 en relación con la compensación de temperatura y presión

2020-05-10View Original

Thread Content

En el sitio hay un medidor de caudal de tipo A+K. El fabricante lo suministra junto con transmisores de diferencia de presión Rossmount de Beijing Yuandong. Una vez que se establece la conexión con el DCS (que es de Zhejiang University Zhongkong), la pantalla muestra información correcta. Este medidor cuenta con compensación por temperatura y presión; no sé exactamente cómo se configura eso. Al intentar conectar el dispositivo desde el panel de control DCS utilizando el controlador 475, se indica que el dispositivo no fue encontrado. Pregunta 1: El personal de control considera que la resistencia del circuito es insuficiente. Pero nunca antes había encontrado un fenómeno similar, ya que el reloj de Emerson y el controlador manual de Emerson no podían comunicarse; solo cuando estaba en modo monoescolar era necesario conectarle una resistencia de 250 ohmios. Pregunta 2: Actualmente dudo si se trata de un problema relacionado con las direcciones de polling, ya que este dispositivo cuenta con compensación de temperatura y presión. ¿Es posible que haya varios dispositivos en el mismo circuito de polling?
Reply #22020-05-10
Basta con conectar una resistencia
Reply #32020-05-11
Si la alimentación del transmisor proviene de un medidor de caudal, se necesita una resistencia
Reply #42020-05-12
Pero, en general, siempre he necesitado usar resistencias de 250 ohmios cuando trabajaba con un solo equipo. Con DCS, aún no he visto ningún caso en el que la resistencia del circuito no fuera suficiente para que el medidor de 475 pudiera funcionar
Reply #52020-05-12
Pero rara vez veo situaciones en las que sea necesario conectar a 250 ohmios; solo ocurre eso cuando se trata de una sola estación. En general, es posible conectarlo al DCS, ¿se debe acaso a algún problema con el DCS del sistema de control central? Nunca antes había visto el caso de que un reloj no pudiera colocarse. Después de todo, el reloj de Rosemont está relacionado con el control manual de Emerson
Reply #62020-05-12
Si en tu circuito hay varios dispositivos con direcciones específicas diferentes, modifica las opciones del menú de polling; parece que hay que seleccionar la opción de direcciones 0-15. En el caso de un solo dispositivo, es necesario conectar una resistencia en serie; mis dispositivos 375 también requieren una resistencia en serie para poder comunicarse
Reply #72020-05-16
El modelo es 3051SMV, ¿verdad? Este reloj realmente cuenta con compensación automática de temperatura y presión. Luego, la imagen que envió muestra la dirección de entrenamiento establecida por el propio 475. Si utiliza este dispositivo 475 para comunicarse con otros tipos de instrumentos, entonces no existe ningún problema con la dirección de entrenamiento. En cuanto a tu pregunta, aquí tienes algunas sugerencias. Lo más sencillo es verificar los problemas relacionados con la fuente de alimentación y la resistencia del circuito: prueba a usar otra fuente de alimentación, o bien un generador de señales. También puedes probar con un conmutador que convierta 220V en 24V. Intenta añadir una resistencia de 250 ohmios; bajo circunstancias normales, después de estos intentos seguramente podrás establecer la comunicación. Si sigue sin haber comunicación, entonces o bien el instrumento está dañado, o bien el 475 está dañado. Te sugiero que pruebes con otros instrumentos de comunicación para ver si funcionan correctamente. Pero, para este tipo de instrumentos, después de la comunicación 475, prácticamente ya no tienen mucho sentido; no se puede cambiar nada. Existe software especializado para realizar una configuración detallada.
Reply #82020-05-17
También es posible que haya un problema con las variaciones de temperatura; antes, en nuestra fábrica, las variaciones de temperatura eran muy malas. Parece que compramos productos falsificados
Reply #92020-05-17
El modelo es 3051CD2A22A1AB4K5M5HR5. Voy a probar a añadir una resistencia de 250 ohmios. Es posible comunicarse con los transmisores 475 y con los demás transmisores presentes en el sitio (de Zhejiang University Zhongkong); sin embargo, solo se puede acceder al menú general. Parece que el propio dispositivo no está dañado. Un día, durante la configuración y pruebas, me pidieron que enviara una señal de prueba para el circuito. Pero resultó que no podía comunicarme desde mi lado, así que tuvieron que hacerlo desde el DCS
Reply #102020-05-18
El instrumento de este modelo que usted proporciona no puede realizar la compensación por sí mismo; la compensación debe realizarse en el sistema. No es el modelo del que hablé antes. Si es así, ¿tu alimentación eléctrica proviene directamente de la tarjeta? Todavía se alimentan con energía desde un medidor secundario, como los contadores de caudal, por ejemplo. Si se utiliza un medidor secundario para la alimentación, puede haber problemas de comunicación. Todavía te recomiendo que cambies la fuente de alimentación y el resistor.
Reply #112020-05-18
No es el medidor de flujo el que suministra energía, sino la tarjeta.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.