Preguntas sobre las líneas de señal DCS de los instrumentos

2020-05-10View Original

Thread Content

Acabo de empezar a trabajar en una empresa privada y he notado que muchas de las líneas de señal que provienen del campo con DCS son de tipo monodifusor. En mi antigua empresa, todas las líneas de señal eran de tipo multidifusor. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada tipo de línea para transmitir señales de instrumentos?
Reply #22020-05-10
¿Te refieres a que se conecte directamente un cable de dos hilos al DCS, sin caja de conexiones?
Reply #32020-05-10
Creo que lo que el autor de la pregunta quiere saber es la diferencia entre los cables rígidos (con un solo conductor) y los cables flexibles (con varios conductores entrelazados). Supongo que la principal diferencia radica en si prefieres usar cables rígidos o flexibles para el cableado
Reply #42020-05-11
En los cables multipolares es necesario añadir cajas de terminales a prueba de explosiones en el lugar, mientras que los cables monopolares no lo requieren, lo que reduce los puntos de fallo
Reply #52020-05-16
Un par de hilos cuesta de 6 a 7 yuanes por metro; para varios pares de hilos, el precio es de 4 yuanes por metro por terminal.
Reply #62020-05-18
Gracias a todos. Creo que lo entiendo: los cables flexibles son fáciles de instalar, mientras que los cables rígidos de un solo conductor no son tan fáciles de instalar
Reply #72020-05-18
1. Razones de diseño: en algunos diseños no se incluye caja de conexiones intermedia; en estos casos, los cables van directamente desde los medidores ubicados en el sitio hasta el gabinete de terminales del DCS. En otros diseños sí se incluye una caja de conexiones intermedia; en estos casos, los cables de un solo conductor van desde los medidores hasta dicha caja, mientras que los cables de varios conductores van desde la caja de conexiones intermedia hasta el gabinete de terminales del DCS.
2. Consideraciones relacionadas con la construcción; 3 Consideraciones relacionadas con los precios.
Reply #82020-05-18
Es que su empresa debe ahorrar dinero; los cables con varios hilos son, sin duda, mejores que los de un solo hilo. Además, son más flexibles y fáciles de conectar.
Reply #92020-05-19
Hay pocos fallos en un solo par de núcleos. Hay problemas en línea; a veces, realmente no se pueden explicar.
Reply #102020-06-12
Este mensaje fue editado por última vez por cqdfwy el 12-6-2020 a las 17:10. Además, si hay vibraciones en el entorno donde se encuentra el dispositivo, los tornillos que sujetan los terminales de los cables rígidos pueden aflojarse fácilmente, lo que provoca la interrupción de la conexión. En cambio, los cables flexibles, al ser más blandos, no se desconectan con solo un ligero aflojamiento de los tornillos, a menos que estos estén completamente sueltos. Por lo tanto, para las conexiones en el sitio, es más adecuado utilizar cables con varios hilos y núcleo blando.
Reply #112020-06-15
Las pequeñas empresas privadas recurren a estudios de diseño comunes, que utilizan directamente cables de diseño de un solo núcleo, lo que simplifica el proceso de diseño. Se utilizó un cable multipolar y se añadió una caja de conexiones en el sitio; con más cables hay más puntos de fallo (bornes). En realidad, desde el punto de vista de los costos, esto permite ahorrar mucho dinero, y cuanto mayor es el dispositivo, más evidente es este ahorro. Los cables multipolares son fáciles de instalar, lo que permite ahorrar espacio en los carriles para cables y reducir la carga que estos deben soportar. Sin embargo, es necesario tener en cuenta algunos aspectos adicionales durante su diseño: se deben colocar cerca unos de otros, aquellos que transmiten señales del mismo tipo. Además, debe haber cables de reserva en la caja de conexiones, para poder utilizarlos en caso de necesidades futuras de modificación técnica o ante fallos.
Reply #122020-06-17
En las estaciones más pequeñas, como los yacimientos o las estaciones de transmisión, los cables van directamente hasta la sala de control, sin existir cajas de terminales intermedias. Las estaciones más grandes cuentan con cajas de conexiones intermedias. Hay algunas categorías de cables que son una excepción: 485, los cables utilizados en el control de procesos (como las señales de los contactos de las válvulas de corte)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.