El panel de display del PLC muestra fluctuaciones en la presión del tanque de amoníaco, mientras que la presión real no fluctúa

2020-05-10View Original

Thread Content

En la pantalla de display del PLC de la máquina refrigerante Wu Lengbing, se indica que la presión en el tanque de amoníaco es de 3.1 Kpa, con una fluctuación de entre +0.4 Kpa y -0.4 Kpa. Sin embargo, en la realidad, la presión apenas varía, siendo como máximo de unos 0.02 Kpa. Dado que el compresor de hielo está diseñado para arrancar a 3,5 Kpa, las fluctuaciones causan que arranque con frecuencia. Descripción detallada: En el lugar donde se encuentran los tanques de amoníaco, hay tres transmisores de presión independientes. Estos transmisores envían las señales a ESD. Las señales recibidas por ESD muestran que la presión es estable. Después de ser procesadas por ESD, los resultados del proceso se transmiten al PLC del lugar mediante un cable de dos hilos. El problema ahora es que el PLC muestra fluctuaciones en la presión del tanque de amoníaco, mientras que en el ESD la presión se muestra estable, y los indicadores del transmisor también muestran una presión estable. Actualmente, al medir la tensión en los terminales de conexión en el PLC, se obtienen 24,3 V. Cada vez que se interrumpe la conexión, la señal vuelve a estabilizarse durante unos 20 minutos, pero luego vuelve a fluctuar. ¿Qué podría ser la causa de esto?
Reply #22020-05-10
¿Podría ser una interferencia? Pero no solo hay esta señal que entra al PLC, así que no se puede decir con certeza que se trate de interferencia. ¿Será que hay algún problema con los canales del PLC? ¿O es que el cable de señal se ha dañado en el puente?
Reply #32020-05-10
““La señal, después de pasar por el proceso de triaje ESD, transmite los resultados obtenidos a través de un cable de dos hilos hasta el PLC en el sitio”. ¿Qué formato tiene la señal que se envía? ¿Es 4~20mA o comunicación? ¿Está conectado el cable de blindaje?
Reply #42020-05-11
¿Cómo se transmite la señal, después de haber pasado por el proceso de triaje ESD, y cómo se envía el resultado del procesamiento a través de un cable de dos hilos hasta el PLC en el sitio? ¿La comunicación sigue siendo una señal de 4-20mA de salida ESD AO? Por lo que dices, parece que se trata de una señal de 4-20 mA que sale desde la salida ESD AO. ¿Está este cable de dos hilos conectado a tierra en el extremo ESD, mientras que en el extremo del PLC no está conectado a tierra? Si es así, se recomienda intentar desconectar la terminal ESD de tierra.
Reply #52020-05-18
Al principio, yo también pensé lo mismo, pero conecté el cable de blindaje en el PLC, y aun así hubo fluctuaciones. Ahora me pregunto si habrá algún tipo de fuente de interferencia por aquí
Reply #62020-06-12
Se puede probar conectando un solo cable blindado par trenzado.
Reply #72020-06-12
La tendencia individual a causar interferencias puede detectarse utilizando un multímetro para medir si existen fluctuaciones tan grandes en los parámetros; luego, se puede buscar la fuente de la interferencia

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.