¿Sobre el problema de puesta a tierra de los detectores de gases inflamables y tóxicos en zonas antiexplosivas?

2020-05-11View Original

Thread Content

Recientemente, los expertos en seguridad de la empresa realizaron inspecciones mutuas en diferentes ubicaciones, y señalaron que los detectores de gases inflamables en las instalaciones de producción no contaban con cables de puesta a tierra. Sin embargo, al revisar las normas GB50160, GB50493/SH3081-2003T, no encontré ninguna disposición al respecto. Por favor, si alguno de ustedes conoce las normativas correspondientes, le agradecería que me lo hiciera saber.
Reply #22020-05-11
Todavía no has encontrado el estándar; otro estándar es el relacionado con la toxicidad y la inflamabilidad
Reply #32020-05-11
Estándares específicos para sustancias tóxicas y combustibles
Reply #42020-05-12
La última edición de este mensaje fue realizada por sdlyml el 12 de mayo de 2020, a las 09:26. Se trata de la norma SHT 3081-2019 “Normas para el diseño de sistemas de puesta a tierra en instalaciones petroquímicas”. En el punto 4.1.5 se indica que, en entornos con gases explosivos, las carcasas metálicas de los instrumentos de campo, así como las cajas de protección y las cajas de conexiones metálicas de los sistemas que no son intrínsecamente seguros, deben estar conectadas a tierra. En cambio, en el caso de los sistemas que sí son intrínsecamente seguros, no es necesario conectar sus componentes metálicos a tierra.
Reply #52020-05-12
¿No es GB50493?
Reply #62020-05-12
Sí, ayer lo comprobé: es aquí. Todos los equipos que no son intrínsecamente seguros necesitan tener un sistema de puesta a tierra; es un proyecto bastante complejo.
Reply #72020-05-13
Estos estándares son confusos; según las normas de los instrumentos automatizados, aquellos que operan a menos de 36 V no requieren instalación. De lo contrario, ¿cómo se puede seguir viendo este taller? Está lleno de cables por todas partes
Reply #82020-05-14
Voltaje seguro de 24V, ¿no se necesita conexión a tierra?
Reply #92020-05-16
Cuando los equipos se encuentran en zonas peligrosas, la norma más importante es la GB50058-2014, que establece las especificaciones para el diseño de dispositivos eléctricos en entornos con riesgo de explosiones. Véanse las disposiciones de los puntos 5.5.2 y 5.5.3.
Reply #102020-05-18
Requisitos de instalación y uso del detector de gases inflamables/tóxicos de tipo a prueba de explosiones: La carcasa del producto cuenta con terminales de puesta a tierra; por lo tanto, el usuario debe asegurarse de que el dispositivo esté correctamente conectado a tierra al utilizarlo (si la tensión de alimentación es superior a 36 V, la conexión interna a tierra debe ser fiable). Por lo tanto, hay que considerar el grado de protección contra explosiones del detector de gases inflamables/tóxicos que se utilice, así como si se trata de un lugar peligroso en la zona 1 o inferior para gases inflamables
Reply #112020-05-18
Lo que sugiere este experto no tiene ningún problema. Basta con conectarlo a tierra según lo requerido.
Reply #122020-06-05
Antes ya utilizábamos instrumentos automatizados para establecer que, a voltajes inferiores a 36 V, no era necesario conectar la tierra, como forma de evitar las llamadas inspecciones por parte de expertos. En mi opinión, los detectores de gases inflamables y tóxicos cuentan con una conexión a tierra segura en el lado de alimentación del GDS. Las cajas de conexiones en el lugar donde se instalan estos dispositivos son a prueba de explosiones, y los circuitos de los transmisores se encuentran dentro de dichas cajas a prueba de explosiones. Principalmente, se trata de resolver los problemas in situ; si es necesario desconectar la alimentación eléctrica, basta con cortar el fusible de alimentación del GDS.
Reply #132020-07-28
Ahora, cada vez son más los expertos que plantean esta pregunta
Reply #142021-06-04
Existen dos estándares: el artículo 3.1.3 del estándar químico HG-T20513-2014, y el artículo 4.1.5 del estándar petroquímico SH-T3081-2019. Según estos estándares, es posible no conectarlo a tierra, pero también es necesario hacerlo. Según las opiniones de los expertos, se debe seguir el estándar más estricto; por lo tanto, sería mejor incluir esa conexión a tierra Aunque personalmente todavía estoy de acuerdo: P
Reply #152021-06-09
Gracias al autor, es útil y buena información.
Reply #162021-06-09
La norma SHT 3081-2019 “Normas de diseño para la puesta a tierra de instrumentos en la industria petroquímica” es una norma de recomendación; sus disposiciones no son obligatorias. Si se aplican todas las normas, entonces el equipo no podrá funcionar adecuadamente. Incluso si está bien conectado a tierra, al realizar una inspección puedo hacer que no pase la prueba. Por ejemplo, se verifica si el cable de tierra está conectado correctamente al barramento de tierra, si se utilizan terminales de tierra, y cuál es la distancia entre el punto de conexión a tierra y las fuentes de corriente alterna, entre otros factores.
Reply #172022-10-07
Cada experto interpreta las normas de manera diferente, pero no se preocupe demasiado por eso; lo mejor es cooperar
Reply #182022-10-09
Algunos problemas tienen una gran carga subjetiva por parte de los expertos; si se toman en consideración, el volumen de trabajo puede ser enorme.
Reply #192022-10-21
Ahora hay cada vez más expertos en analizar cada palabra al detalle. El propósito de conectar la carcasa a tierra es proporcionar protección contra descargas eléctricas; además, 24 voltios es, en sí mismo, un voltaje seguro Según los expertos, es posible realizar la conexión a tierra; pero si se quiere hacer las modificaciones necesarias, resulta muy complicado, ya que cada punto debe conectarse con un alambre de tierra. Los llamados expertos, sin tener en cuenta la realidad, ¿cómo pueden garantizar que el dispositivo funcione sin correr riesgos de incendio? Además, la cantidad de trabajo necesario para realizar las correcciones es enorme Espero que las asociaciones de automatización se esfuercen
Reply #202022-10-26
Según mi experiencia, no te involucres demasiado con los expertos; si propones algo, simplemente cámbialo. De lo contrario, conoces las consecuencias: él te estará esperando en la próxima parada.
Reply #212022-10-30
Propósito de la puesta a tierra de los instrumentos: 1. Seguridad personal. 2. Seguridad contra explosiones. 3. Seguridad en el funcionamiento. 4. Seguridad de los instrumentos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.