¿Preguntas sobre el rango del transmisor de temperatura?

2020-05-11View Original

Thread Content

Este mensaje fue editado por última vez por wangduo1122 el 11-5-2020 a las 17:39. Se especifica que se debe utilizar un transmisor de temperatura con rango de 0-150°C. ¿Se puede reemplazarlo por uno con rango de 0-200°C? En el caso del transmisor de 0-150°C, 20 mA corresponde a 150°C; en el transmisor de 0-200°C, 20 mA corresponde a 200°C. ¿Es necesario ajustar los valores de 20 mA en el transmisor de 0-200°C a 150°C si se desea cambiarlo?
Reply #22020-05-12
Se puede ajustar el rango mediante el mando manual
Reply #32020-05-12
Es necesario hacer cambios, para que sea consistente con el rango del DCS
Reply #42020-05-12
Lo que dijeron arriba es cierto: el controlador manual permite ajustar el rango de medición. De hecho, también se puede usar sin hacer esos ajustes; basta con que el rango sea el mismo que el del DCS
Reply #52020-05-13
Depende completamente de si el rango del extremo receptor de la señal del transmisor de temperatura es compatible con el rango de tu propio transmisor. Si el extremo receptor no permite modificar su rango, o bien no se puede modificar, entonces tendrás que hacerlo tú mismo. Pero si es posible ajustar ese rango, entonces no hay problema por tu parte.
Reply #62020-05-16
El transmisor no necesita ser modificado, pero la escala del DCS sí debe cambiarse. O modificar el rango del transmisor. Los valores correspondientes entre los elementos de medición de la temperatura no cambian. Tomando como ejemplo la resistencia térmica: para transmisores que operan en el rango de 0 a 150 °C, la entrada correspondiente es de 100 a 157,33 Ω; para transmisores que operan en el rango de 0 a 200 °C, la entrada correspondiente es de 100 a 175,86 Ω. Si se introduce una tensión de 157,33 Ω en un transmisor que opera en el rango de 0 a 200 °C, la salida del transmisor será, naturalmente, equivalente a 150 °C. En el caso de los DCS, la escala original de 4–20 mA correspondía a 0–150 °C; al cambiarla a 0–200 °C, también es necesario modificar la escala. .
Reply #72020-05-19
Sí, basta con cambiar el rango de configuración para que sea el mismo. En el sitio y en el centro de control, el rango debe ser correspondiente

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.