¿Podría explicarme el principio de funcionamiento y el proceso de esta pregunta?

2020-05-12View Original

Thread Content

https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=2393993&size=300x300&key=d3a4164f78cfb7c5&nocache=yes&type=fixnone ¿Cuál es el principio de funcionamiento y el proceso de trabajo de este conjunto de diagramas técnicos?
Reply #22020-05-12
La temperatura es el parámetro principal, mientras que el caudal es el parámetro secundario. Se modifica la temperatura de salida del gas de pirólisis ajustando el caudal del refrigerante.
Reply #32020-05-13
Sistema de control selectivo de la temperatura de salida del gas de pirólisis y del caudal del refrigerante. En condiciones normales, el flujo de refrigerante se mantiene estable para enfriar los gases de pirólisis. Después del enfriamiento del gas de pirólisis, la temperatura de salida no debe ser demasiado baja. Si la temperatura es demasiado baja, la humedad presente en el gas de pirólisis se convertirá en hidratos, lo que causará obstrucciones en las tuberías. Por lo tanto, la válvula de control del refrigerante debe ser de tipo abierto por presión (cerrada en caso de fallo); en caso de fallo, la válvula se cierra para evitar un enfriamiento excesivo del gas de pirólisis ; El controlador de temperatura (controlador de emergencia) funciona en modo de acción directa, con un funcionamiento puramente proporcional y un coeficiente de proporcionalidad alto; cuando la temperatura es demasiado baja, su salida disminuye rápidamente ; Controlador de caudal (controlador normal) invertido, con acción proporcional-integradora. En condiciones normales, la temperatura del gas de descomposición es superior a la temperatura establecida (temperatura mínima); por lo tanto, el controlador recibe una señal de desviación positiva, y su salida es una señal de alto nivel. El selector (LS de selección baja) selecciona la señal de salida del controlador de caudal, la envía a la válvula de control y así regula el caudal del refrigerante. Cuando la temperatura de salida del gas de pirólisis es inferior a la temperatura establecida (temperatura mínima), el controlador de temperatura emite una señal que disminuye rápidamente. El selector selecciona esa señal para enviarla al válvula de control, lo que permite reducir rápidamente el flujo de refrigerante, con el fin de evitar que la temperatura del gas de pirólisis sea demasiado baja.
Reply #42020-05-13
Gracias a tu explicación, ahora entiendo: ¡esto es un circuito de selección! Aquí se utiliza el método de selección por exclusión. En cuanto a los criterios de juicio, como usted mencionó, ¡gracias!
Reply #52020-05-14
Creo que hay que analizar si, en condiciones normales de operación, se debe utilizar FIC o TIC. 1. Las válvulas de FO se controlan con LS; el objetivo es que el controlador de sobrecarga (o controlador de selección) abra las válvulas. En otras palabras, cuando el controlador principal intenta cerrar las válvulas, es entonces cuando el controlador de sobrecarga interviene para evitar que esto suceda. 2. El FIC es un controlador de valor constante; en teoría, no reduce la apertura de la válvula. Solo el TIC puede reducirla, ya que cuenta con canales para enfriar el medio utilizado en el proceso. Cuando la cantidad de gas resultante de la pirólisis es baja, el TIC reduce la apertura de la válvula. 3. En este momento, FIC toma el control de la válvula para evitar que esta se cierre, con el objetivo de mantener un flujo de refrigeración adecuado; es como una función de límite mínimo. Por lo tanto, mi entendimiento es que: el TIC es el controlador principal, y el FIC es el controlador de emergencia.
Reply #62020-05-15
Al no conocer los requisitos de este proceso, no es posible determinar qué controlador debe utilizarse en condiciones normales de funcionamiento para este sistema de control selectivo (regulación por desvío).

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.