¿Cómo solucionar una medición inexacta en un medidor de nivel por diferencia de presión? ¡Ayuda!

2020-05-23View Original

Thread Content

En el sitio hay un recristalizador de GNL, y se utilizan transmisores de diferencia de presión de EJA para medir el nivel del GNL en la cámara. En total, hay tres unidades A\B\C, con mediciones por secciones. La torre mide 30 metros de altura. Por favor, describan el problema para que todos puedan proponer buenas soluciones. 1. El instrumento A mide de 0 a 10 metros; el lado de alta presión está conectado al LNG en fase líquida, mientras que el lado de baja presión está conectado al BOG en fase gaseosa. El instrumento se instala entre los lados de alta y baja presión. El tubo de presión no está aislado térmicamente ; 2. Medición B
Reply #22020-05-23
El recongelador de GNL mide 30 metros de altura y cuenta con tres medidores de nivel por diferencia de presión, conectados mediante tuberías de transmisión de presión ¡El tubo de presión no cuenta con medidas aislantes! ¡Ahora los tres medidores de nivel muestran valores incorrectos! 1. El primer medidor de nivel mide de 0 a 10 metros; está instalado entre los lados de alta y baja presión.
2. El segundo medidor mide de 5 a 30 metros; su ubicación es por encima del lado de baja presión. El rango de medición de 5 a 30 metros es controlado por el DCS.
3. El tercer medidor mide de 15 a 30 metros; también está instalado por encima del lado de baja presión. El rango de medición de 15 a 30 metros también es controlado por el DCS.
Los tres medidores de nivel trabajan juntos para realizar las mediciones. En los tubos de transmisión de presión, tanto en el lado de alta como en el de baja presión, no se han implementado medidas de aislamiento térmico ¡Ninguno de ellos se ha migrado! ¡Tampoco hay líquido aislante en el tubo de presión! El problema actual es que el nivel de LNG en el contenedor está por encima de los 10 metros. Pero el primero solo muestra 8 metros, el segundo 18 metros y el tercero muestra 19 metros ¿Podría ayudar a analizar las causas? ¡Urgente!
Reply #32020-05-24
Un inexperto respondería que hay un error en los datos de los instrumentos. Lo primero que hay que hacer es analizar si el problema radica en los propios datos que miden los instrumentos, o bien si el problema surge durante el procesamiento de esos datos en el DCS. Por ejemplo, si la altura del nivel del líquido en el recipiente es de 8 metros, el medidor de nivel indica también 8 metros; pero en el DCS esa altura se muestra como 10 metros. Eso es lo que se denomina procesamiento de datos. Si el problema está en la propia indicación del nivelímetro, entonces se trata de un problema de ajuste. Seguramente, este tipo de nivelímetros permite realizar ajustes finos en los datos. Pero lo más probable es que haya algún problema con las tuberías de medición de presión del nivelímetro; por ejemplo, si hay agua dentro de las tuberías en la parte superior, entonces el nivel real no será tan alto, pero el nivelímetro seguirá mostrando un nivel elevado. Son respuestas no profesionales; son más adecuadas para que tú mismo las analices y las resuelvas
Reply #42020-05-24
¡La tabla 1 muestra que el rango de los sistemas de control y de campo es el mismo! ¡En las tablas dos y tres realmente hay incoherencias! Pero, según los cálculos de la diferencia de presión realizados con los medidores en el sitio, ¡realmente existe un problema de inconsistencia en los datos de las tres medidoras! La tabla uno debería estar a nivel de llenado total; eso es algo que se puede asegurar con certeza Para entonces, el indicador mostrará que todavía falta un poco para alcanzar el nivel máximo de líquido.
Reply #52020-05-24
Muestre cuánto indica la diferencia de presión en la cabecera del indicador. ¿Es ese el valor URV que usted estableció?
Reply #62020-05-24
¿Es la escala de medición de 20 ma?
Reply #72020-05-24
Ahora se muestra 18.38 kPa
Reply #82020-05-25
Algunas transmisiones de diferencia de presión cuentan con indicación en el sitio.
Reply #92020-05-26
Si no es un control central de 20 mA, entonces definitivamente no es del 100 %. La escala de medición está configurada incorrectamente
Reply #102020-05-26
Frente\ud83d\ude13. La medición es de 0 a 10 metros, y el manómetro tiene un rango de 50 kPa La configuración es de más de 0-12 metros Digo que al medir por debajo del rango, la presión diferencial mostrada, según los cálculos, es menor a 10 metros
Reply #112020-05-27
Debido a la posición en la que se encuentra el manómetro, en el manómetro A habrá una zona sin lectura; por lo tanto, la lectura de la presión seguramente será más baja. Es necesario sumar la presión que existe en esa distancia por la que se debe mover el manómetro hacia arriba
Reply #122020-05-27
He medido este líquido a baja temperatura llamado GNL. Dentro de las tuberías de alta y baja presión hay gas natural. No debería existir ese problema de medir la altura de instalación del líquido, ¿verdad?
Reply #132020-05-28
El autor debería dibujar un esquema para estudiarlo
Reply #142020-05-31
¿No hay fase líquida? ¿Cómo se genera esa diferencia de presión?
Reply #152020-06-09
¿Acaso no lo has dicho? Como no se ha realizado el aislamiento térmico, ¿cómo se puede determinar la densidad del estado líquido del GNL? Si en el tubo de presión existe constantemente un problema de vaporización que genera un estado de flujo, ¿podrá mantenerse la diferencia de presión, según la ley de conservación de la energía? En el caso del transmisor de diferencia de presión, donde P = pgh, se busca el valor de H. Tanto la densidad como la diferencia de presión son variables; ¿cómo es posible obtener un resultado preciso?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.