El recalentador de GNL mide 15 metros de altura y cuenta con tres medidores de nivel por diferencia de presión, conectados mediante tuberías de transmisión de presión El tubo de presión no tiene medidas de aislamiento térmico ¡Ahora los tres medidores de nivel muestran valores incorrectos! 1. El primer medidor de nivel mide entre 0 y 4,8 metros; está instalado en la zona intermedia entre los lados de alta y baja presión.
2. El segundo medidor mide entre 5,7 y 14,2 metros; está instalado en una posición más elevada que el lado de baja presión. El rango de medición es de 5,7 a 14,2 metros, según lo establecido por el DCS.
3. El tercer medidor mide entre 0,8 y 14,2 metros; también está instalado en una posición más elevada que el lado de baja presión. Su rango de medición es de 0,8 a 14,2 metros, según lo establecido por el DCS.
Los tres medidores de nivel trabajan juntos para realizar las mediciones. En los tubos de transmisión de presión, tanto en el lado de alta como en el de baja presión, no se han implementado medidas de aislamiento térmico ¡Ninguno de ellos se ha migrado! ¡Tampoco hay líquido aislante en el tubo de presión! El problema actual es que el nivel de LNG en el contenedor está por encima de los 10 metros. Pero, según la lectura de presión del transmisor de diferencia de presión, el nivel del líquido es de 4,4 metros en el primer caso; esto no representa el valor máximo. En el segundo caso, el nivel es de 12,1 metros. ¡En el tercer caso, la lectura es de 12,6 metros! Según las tendencias, la diferencia entre el segundo y el tercer lugar se mantiene bastante constante. Mantenerlo entre 0,5 metros y 0,6 metros. Ahora, los problemas que quiero resolver son los siguientes: 1. ¿Por qué, cuando el nivel del líquido está claramente por encima de los 4,8 metros, el valor calculado es solo de 4,4 metros? ; 2. ¿Cómo resolver el problema de error entre el segundo y el tercero? ; Debido a algunos problemas de configuración en el DCS, solo se puede realizar el cálculo. La densidad se calcula en 0,42 g/cm³, y G=9,8. ¿Podría ayudarme a analizar las razones? ¡Urgente!
La densidad de la tubería de medición de diferencia de presión no es la misma que la densidad del líquido dentro de la torre. Debido a que la densidad del GNL es bastante baja, las desviaciones son tan grandes.
Este mensaje fue editado por Zhige el 25-5-2020 a las 13:18. Se utiliza calefacción forzada en los tubos de medición, con el fin de hacer que la columna de líquido LNG dentro de dichos tubos se vaporice, especialmente en la zona cercana a las aberturas de toma de muestra. Se puede usar vapor para limpiar las tuberías de transmisión de presión; primero hay que ver qué efecto produce. La primera debería alcanzar su rango máximo ; También hay que verificar que los tubos de presión y las conexiones no tengan fugas.
Dentro del tubo de presión hay un gas aislado, y el GNL presente en la torre actúa sobre este gas. En la segunda fase, solo hay una manguita; se ha verificado que no hay fugas de aire en ningún lugar.
Ahora, la ubicación del transmisor está por encima de la tubería de fase gaseosa; detrás de la válvula de fondo del proceso se encuentra la tubería de derivación de presión, y no hay calefacción. Cuando las conexiones en los lados de alta y baja presión están correctas, el tubo de medición no se cubre de escarcha y la temperatura se mantiene cerca de la normal. Sin embargo, cuando se ventila el tubo de medición, este comienza a cubrirse rápidamente de escarcha desde su base. ¿Es posible que sea un error del transmisor? Veo que el reloj indica -100KPa-100KPa.
1. Ya te he enviado las causas, los métodos y los planos; ¿no puedes intentarlo para satisfacer tu curiosidad? 2. Se sospecha un error en el transmisor; aislar el grupo de válvulas y verificar el punto cero para equilibrarlo. Si eso no funciona, realizar una calibración fuera de línea. 3. El primer nivel de líquido es P=4.8*9.8*0.42*10^3=19.76 kPa; por lo tanto, el rango de medición debería ser suficiente.
4. Se recomienda que el transmisor de diferencia de presión para la medición del primer nivel de líquido se instale al mismo nivel que la presión positiva, mientras que en el lado de presión negativa se debe asegurar una vaporización forzada.
Piso 8, es la opción correcta. La ubicación de instalación es muy caótica, y resulta difícil realizar el traslado (quién sabe si hay LNG líquido dentro de las tuberías de transmisión de presión). Se recomienda instalar los transmisores según lo indicado en el cuarto punto del piso 8, y también se debe realizar la vaporización forzada de las tuberías a presión negativa
El lugar de instalación realmente tiene un problema; La planta es una estación de recepción de GNL. A diferencia de las instalaciones químicas, que son muy variadas, en este lugar no hay vapor. Se utilizó nitrógeno en cantidad de 7 kilogramos para realizar la operación; una vez que el GNL fue inyectado en los equipos de la planta, ya no fue posible realizar ningún cambio más. El segundo y tercer punto ya se han tratado; queda por observar el efecto ; El primero sigue siendo de 4,4-4,5 metros; no es posible alcanzar los 4,8 metros. La solución actual es reducir el nivel del líquido en el recipiente por debajo de los 4,8 metros, para ver si el primer valor cambia de forma lineal. Luego, intente nuevamente con la calefacción forzada. Como siempre he trabajado en la industria del GNL, nunca he tenido contacto con sistemas de calefacción auxiliar. ¿Esto solo realiza vaporización forzada en el lado de presión negativa?
Pero si hay GNL o si el tubo de derivación se obstruye, eso causará que parte del tubo se congele. Las tuberías de medición de presión en el sitio están a temperatura ambiente. Solo se congela cerca de la base donde se toma la presión.
Los tubos en el extremo de baja presión deben extenderse hasta la cima de la torre y luego regresar.
¡Una ilustración para que todos tengan una referencia!
No hay necesidad de preocuparse por este problema; en el primero no se muestra 4,8 metros. Eso se debe a que tu rango no es el correcto. Lo único que afecta tu rango es la densidad, g y la altura. Solo hay estos tres factores; basta con analizarlos un poco para darse cuenta. 4,8 metros de altura no debería ser un problema ; El valor de g puede ser preciso hasta 9.8; no hay problema ; Lo que queda es la densidad Debe haber un problema con la densidad de tu GNL. Hablemos de cuál es la densidad que se utiliza para calcularla; basta con verificar si ese valor es correcto. ¡Eso es todo!