HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Problemas de puesta a tierra de los instrumentos en el sitio

2020-05-25View Original

Thread Content

Buenos días, señores: según las nuevas normas de diseño de puesta a tierra para los sistemas de instrumentación, se exige que la carcasa de los instrumentos instalados en el sitio sea puesta a tierra. Me gustaría saber si todas las carcasas de los instrumentos ubicados en el sitio deben ser puestas a tierra ¿Cómo se conecta específicamente? ¿Hay algún requisito sobre dónde se conecta? ¿Con cuántos metros cuadrados de alambre? ¿Qué color tiene el hilo? ¿Hay alguna empresa que ya lo haya implementado? ¿Podría darme algún consejo? ¡Gracias!
Reply #22020-05-25
https://www.sohu.com/a/221645360_691475 Parece que el contenido de aquí es bastante completo; se puede tomar como referencia
Reply #32020-05-25
SHT 3081-2019 “Normas de diseño para la puesta a tierra de instrumentos en la industria petroquímica”. 4.1.5 En entornos con gases explosivos, las carcasas metálicas de los instrumentos, las cajas de protección metálicas y las cajas de conexiones metálicas de los sistemas que no son intrínsecamente seguros deben estar conectadas a tierra. En cambio, en el caso de los sistemas que sí son intrínsecamente seguros, no es necesario conectar sus componentes metálicos a tierra.
Reply #42020-05-26
Existen normas estándar para la puesta a tierra a las que se puede hacer referencia. Algunos instrumentos deben conectarse a tierra, mientras que otros no pueden hacerlo en el lugar donde se encuentran. Esto debe decidirse según las condiciones reales y las normativas aplicables.
Reply #52020-05-30
¿Cuáles deben conectarse a tierra en el lugar, y cuáles no? ¿Puede ser más específico?
Reply #62020-06-03
¿Por qué no vas tú mismo a consultar las normas estándar?
Reply #72020-06-05
1. Consulte el manual de instrucciones de uso e instalación del instrumento; allí se indican los requisitos; 2. Todos, excepto los de tipo intrínsecamente seguro, deben estar conectados a tierra
Reply #82020-06-05
Es precisamente porque no entiendo por lo que pido ayuda.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.