Thread Content
El equipo en el sitio está en funcionamiento. Las presiones en los lados de alta y baja tensión están ambas por debajo de 1 M; este fenómeno se produjo durante el proceso de puesta a punto. Durante el funcionamiento del equipo, cuando se aplican tanto presión positiva como negativa, solo se abre la válvula de equilibrio. La diferencia de presión en el transmisor disminuye, pero aún existe una diferencia de presión, y su valor no es pequeño. Solo cuando se cierran las válvulas de alta y baja presión, la diferencia de presión vuelve a cero. Lo que se mide es el nivel de los líquidos de bajo punto de ebullición. La presión de la fase gaseosa dentro de la torre es de 0,6 MPa; el nivel del líquido es de 12 metros, y la altura de la torre es de 15 metros. ¿Por qué la diferencia de presión no vuelve a cero después de abrir la válvula de equilibrio? Aunque no ha habido efectos, no logro entender la razón de ello. La consideración inicial se debe a que la válvula de equilibrio es una válvula de aguja, lo que le confiere un efecto de reducción de presión. No sé si es por esa razón.
La presión en las tuberías de transmisión de alta y baja presión afecta al transmisor, por lo que es necesario cerrar las válvulas de dichas tuberías.
1. Abra la válvula de equilibrio; la diferencia de presión debería ser 0. 2. Cierre las válvulas de cierre en los lados de alta y baja presión, y vuelva a verificar si la diferencia de presión sigue siendo 0
¿Es un problema de obstrucción en la tubería de presión o del grupo de válvulas?
Medir el nivel del líquido, eso no debería causar ningún problema.
Los transmisores de diferencia de presión son muy sensibles. Incluso cuando se abre la válvula de equilibrio, sigue habiendo una diferencia de presión entre los tubos positivo y negativo, lo cual sigue afectando al transmisor
Este mensaje fue editado por última vez por cqdfwy el 16-6-2020 a las 10:30. En el interior de la torre, el nivel del líquido es de 12 metros. Cuando las válvulas de alta y baja presión del transmisor no están cerradas, las cámaras de alta y baja presión del transmisor se ven afectadas por la presión ejercida por esa columna de líquido. Incluso cuando la válvula de equilibrio está abierta, su área de paso es tan pequeña que no es suficiente para eliminar la influencia de esa presión. La válvula de equilibrio permite que el fluido fluya debido a la diferencia de presión entre los dos extremos, hasta que esa diferencia se reduce a cero, lográndose así el equilibrio de presiones. Solo cuando no hay entrada ni salida de material en la torre, y tras un tiempo suficiente, la válvula de equilibrio puede eliminar la influencia de esa presión, permitiendo así que el transmisor vuelva a su valor inicial. Cuanto más bajo está el nivel del líquido, menor es el impacto.