Las plantas petroquímicas están actualmente sometidas a reformas de interbloqueo SIS, una de las cuales consiste en el paro automático del combustible principal debido a una presión excesivamente alta en la cámara del horno de calentamiento. He establecido que la duración sea de 5 segundos. ¿Qué determina este tiempo? ¿Existen requisitos normativos, o es necesario realizar cálculos para determinarlo? ¿Cómo se calcula? El valor de interbloqueo por presión en la cámara de combustión se ha fijado en 50 Pa (presión negativa en la cámara de combustión). ¿Cómo se determinó este valor? ¿Lo proporciona el fabricante de hornos de calentamiento? Gracias a todos
El valor de interbloqueo por presión negativa alta en la cámara de combustión, así como el tiempo de retardo, deben ser proporcionados por el fabricante del horno de calentamiento; el instituto de diseño los confirma y se determinan en función de las condiciones reales de producción. El Código de Riesgos para Sistemas de Calderas y Combustión NFPA 85-2015 establece requisitos al respecto. 1. La función de mantener una alta presión negativa en la cámara de combustión es evitar situaciones anormales causadas por la rotura de los tubos de la caldera, fallos en las compuertas de ventilación o explosiones.
2. Permite evitar fluctuaciones a corto plazo, permitiendo así un retraso en la respuesta.
3. Se trata de un sistema de bloqueo automático debido a la alta presión negativa en la cámara de combustión, junto con las acciones que se realizan posteriormente
Los hornos de calentamiento por presión negativa que he encontrado (hornos tubulares, sobrecalentamiento de vapor, hornos de puesta en marcha, con igual peso de materiales) no cuentan con sistema de bloqueo por sobrepresión (presión positiva). ¿Qué tipo de horno es el suyo?
De acuerdo con las “Directrices para la configuración del sistema de protección por interbloqueo en los calentadores tubulares de las plantas de refinación de Sinopec”, se indica que, a menos que se indique lo contrario, todas las señales que activan las condiciones de interbloqueo deben mantenerse activas durante 1 segundo como mínimo para que se active dicho interbloqueo. Pero en cuanto a la configuración de 5 segundos, esto podría requerir una determinación basada en las condiciones específicas del dispositivo y en una evaluación de seguridad.