Por favor pregúntale a los dioses: En Yokogawa DCS3000, el valor establecido (SV) de 1FIC1130 se cambia de 100 KG/H a 200 KG/H, lo que tarda 2 horas en completarse. El valor SV aumenta gradualmente de 100 KG/H a 200 KG/H en forma de rampa (el tiempo de aumento es de 2 horas), en lugar de aumentar a 200 KG/H de una vez. Escuché que se puede implementar usando bloques de funciones VELLIM o FUNC-VAR, pero no sé cómo conectar los bloques de funciones a 1FIC1130. O si hay otros métodos mejores, dímelo. Sería mejor si pudiera proporcionar un diagrama de conexión. ¡¡Muchas gracias!!
Reply #22020-05-30
¿Es posible que Yokogawa controle el caudal tan lentamente? Supongo que se debe a los requisitos del proceso.
Reply #32020-05-31
¿Esquema de control 1FIC1130? Debe ver el esquema de control original, los requisitos de control de procesos y las limitaciones de 1FIC1130 antes de poder brindar sugerencias y saber cómo conectarse a 1FIC1130.
Reply #42020-06-02
1FIC1130 es un instrumento PID. El requisito de producción (valor establecido) SV cambia de 100 KG/H a 200 KG/H. Después de cambiar el valor establecido de 100 a 200, el valor SV aumenta gradualmente de 100 a 200. Se necesitan 2 horas para completarlo (con una rampa, la forma aumenta lentamente), en lugar de cambiar repentinamente de 100 KG/H a 200 KG/H, lo que es más propicio para una producción estable. Escuché de otros que se puede lograr con bloques de funciones VELLIM o FUNC-VAR, pero no sé cómo conectarles 1FIC1130. Espero que puedas guiarme! Quizás haya otros métodos mejores.
Reply #52020-06-02
Creo que podemos cambiar los parámetros PID, por supuesto, si el proceso lo permite.
Reply #62020-06-02
Usando el módulo VELLIM, nuestra rampa SV hace esto. El pin OUT del módulo VELLIM se entrega al SET del módulo PID. Después de la descarga, configure DMVP y DMVM respectivamente en TUNING del módulo VELLIM cuando el SV aumenta y disminuye (preste atención a la configuración de la unidad de tiempo (parámetro TU))
Reply #72020-06-03
La SALIDA (MV) del módulo VELLIM está conectada al SET (SV) del módulo PID 1FIC1130, configura DMVP (valor límite de velocidad ascendente), DMVM (valor límite de velocidad descendente) y configura otros parámetros según sea necesario. 1FIC1130 configura CAS, VELLIM configura AUT/MAN y ajusta el SV del módulo VELLIM.
Reply #82020-06-03
No es necesario conectar el módulo. Configure la tabla de polilíneas en FUNC-VAR, escriba una CALCU y asigne el valor CPV de FUNC-VAR a SV.
Reply #92020-06-04
El valor SV cambia automáticamente. Esto debería llamarse control de programa. La pendiente del SV debe lograrse modificando los parámetros del bloque de funciones correspondiente.
Reply #102020-06-04
Usar VELLIM es más simple y conveniente, se puede hacer con un bloque de funciones y parece más intuitivo en el dibujo de control. Las personas que no están familiarizadas con CALCU deben abrir CALCU y observar la fórmula de cálculo para comprender qué es.
Reply #112020-06-04
Dibuje un diagrama de configuración detallado de la conexión entre el bloque de funciones VELLIM y el bloque de funciones 1FIC1130. Mi nivel de DCS es limitado. Intente ser lo más detallado posible. ¡Muchas gracias! ! !
Reply #122020-06-05
Personalmente, entiendo que normalmente se requiere un control muy estable. Los parámetros PID originales no deberían tener variabilidad en PID y no habrá fluctuaciones en tiempos normales. Generalmente, es mejor mantener el proceso estable. O no sé si los requisitos de su proceso son tan estables. Personalmente, creo que el PID no funciona y no hay capacidad de devolución de llamada. Sin embargo, las operaciones del proceso son generalmente muy estables sin cambios importantes. Los cambios dobles como este generalmente se controlan abriendo válvulas manualmente en el proceso. El PID debe ser estable y el control debe ser flexible cuando hay grandes cambios. No es fácil adaptarse. No puedes quedarte con tu pastel y comértelo también.
Reply #132020-06-08
La conexión en el dibujo de control es muy sencilla. En la imagen, VELLIM utiliza 10HC100 para establecer el valor de configuración de rampa. Los parámetros de configuración de velocidad de rampa específicos se deben configurar después de la descarga. La respuesta en el séptimo piso lo dejó muy claro.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.