¿Se deben instalar detectores de gases inflamables o tóxicos para el dicloroetano?

2020-05-31View Original

Thread Content

Hay un proyecto en el que el almacén contiene dicloroetano. ¿Me podría decir si debería instalarse un detector de gases tóxicos o uno de gases inflamables?
Reply #22020-05-31
La norma GBT 50493-2019, relativa a los estándares de diseño para la detección y alarma de gases inflamables y tóxicos en la industria petroquímica, clasifica al dicloroetano en el Apéndice A, es decir, como gas inflamable. Sin embargo, en la disposición 3 (Disposiciones básicas): en los medios gaseosos de un solo componente que sean tanto gases inflamables como gases tóxicos, se deben instalar detectores de gases tóxicos. El dicloroetano es tóxico y tiene un potencial carcinógeno. Basándome en lo anterior, creo que deberían instalarse detectores de gases tóxicos.
Reply #32020-06-09
Parece que no hay muchas pruebas para detectar gases tóxicos de dicloroetano
Reply #42020-06-10
En los manuales del producto se indica que se trata de gases inflamables. Pero, en realidad, creo que no importa si se trata de gases inflamables o tóxicos; lo importante es poder medir su concentración, ¿no?
Reply #52020-06-10
La norma GB50493-2019 establece claramente que, en el caso de los gases que son tanto inflamables como tóxicos, se deben utilizar los valores límite correspondientes a los gases tóxicos para su cálculo.
Reply #62020-06-11
Si se trata de la detección de gases inflamables, la concentración es muy alta.
Reply #72020-06-19
Pero no hay ese producto; por ejemplo, fabricantes como Te’an no tienen este modelo tóxico
Reply #82020-06-19
En los edificios industriales, y en particular en los almacenes, es necesario prestar especial atención al riesgo de incendios en esos espacios. Consulte la norma GB50016-2014 (versión de 2018). El dicloroetano pertenece sin duda a las sustancias con alto riesgo de incendio de categoría A. ¿Cree usted que se puede prescindir del sistema de detección de incendios y del sistema de alerta ante gases inflamables?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.