Thread Content
Acabo de empezar a trabajar en una nueva empresa. Las válvulas neumáticas cuentan con válvulas de filtrado y reducción de presión instaladas de maneras muy variadas, y eso no es algo estándar. Dado que hay muchas de estas válvulas, me resulta muy complicado manejar la situación. Hace unos días, un grupo de expertos vino a inspeccionarlas y estableció como requisito que dichas válvulas deben instalarse perpendicularmente al suelo. Por supuesto, sé que es mejor instalarlas de esa manera, pero hay demasiadas válvulas, por lo que me han dado diez días para realizar las modificaciones necesarias. Por eso, quería preguntar si existe alguna normativa específica que exija este tipo de instalación, o si se trata simplemente de una práctica basada en la experiencia de los profesionales. Espero que alguien pueda explicarme al respecto, de preferencia indicándome las normativas específicas
Usar instrucciones y otros materiales para convencerlos
‘Los ‘expertos’ no pueden resolver los problemas; no hay necesidad de buscar normas, basta con hacer los cambios. Los “expertos” de nuestro centro de servidores insisten en instalar tomas de tierra antiestáticas, pero las normas de diseño no exigen esto; por lo tanto, solo queda modificarlo
Si hay agua, el polvo puede eliminarse. ¿Cómo se elimina si no es de forma vertical?
Desde el punto de vista estético, es mejor unificar la dirección.