Este mensaje fue editado por Niu Niu por última vez el 8-9-2021 a las 07:32. Estimados expertos: Durante el proceso de diseño del proyecto, hemos encontrado los siguientes problemas relacionados con las válvulas eléctricas. Por favor, ayúdenos a resolverlos. ¡Gracias! 1) Tras un corte de energía repentino, la válvula eléctrica solo puede mantener su posición actual; no es posible configurarla para que esté abierta o cerrada en caso de apagón. 2) ¿Es posible configurar la válvula eléctrica con dos fuentes de alimentación: una de alimentación convencional y otra de UPS?
Reply #22020-06-03
¿Usar un UPS tan grande? Sería mejor usar una válvula neumática
Reply #32020-06-03
Por supuesto, se puede utilizar un UPS. De hecho, en la industria, cuando se requiere un funcionamiento especial, generalmente se utilizan válvulas neumáticas o hidráulicas; las eléctricas se usan normalmente en aplicaciones menos importantes
Reply #42020-06-03
En la industria, cuando se requiere un estado especial, generalmente se utilizan válvulas neumáticas o hidráulicas; las eléctricas se usan en situaciones menos importantes, lo cual es más científico.
Reply #52020-06-03
En la industria química, para prevenir incendios y explosiones, generalmente no se utilizan sistemas eléctricos
Reply #62020-06-04
El MOV funciona con 220V/380V, que es la tensión de alimentación. Al perderlo, se queda en el mismo lugar. Hay alimentación eléctrica, pero se ha perdido la señal de control; por lo tanto, se puede definir como completamente abierto o completamente cerrado. Si la seguridad de esta válvula es especialmente importante, se debe optar por la versión neumática, ya que cuenta con posiciones de bloqueo en caso de pérdida de presión, como FO y FC. Si se ve obligado a utilizar un motor eléctrico, se puede recurrir a un UPS (o EPS eléctrico) o a un generador diésel como respaldo. En cuanto a cómo realizar el cambio de circuito, los especialistas en electricidad son muy competentes.
Reply #72020-06-04
El actuador general de una válvula eléctrica es el motor; cuando se corta la alimentación eléctrica, el motor pierde su fuerza motriz y deja de funcionar. La fuente de alimentación puede configurarse con redundancia de dos fuentes de energía (lo ideal es contar con una redundancia que evite interferencias).
Reply #82020-06-04
1) Tras un corte de energía repentino, la válvula eléctrica solo puede mantenerse en su estado original; no es posible configurarla para que esté abierta o cerrada en caso de apagón. Las válvulas eléctricas no tienen fuente de energía, por lo que, por supuesto, solo pueden mantener su posición. 2) ¿Es posible configurar la válvula eléctrica con dos fuentes de alimentación: una de alimentación convencional y otra de UPS? Por lo general, las válvulas eléctricas solo aceptan una fuente de alimentación y no cuentan con sistema UPS, ya que las válvulas eléctricas se utilizan principalmente en válvulas de compuerta de gran recorrido, para las cuales no se exige un tiempo rápido de apertura/cierre; es decir, no hay necesidad de actuar de forma urgente. Además, los actuadores eléctricos cuentan con volantes manuales, lo que permite operarlas manualmente en caso de interrupción de energía.
Reply #92020-06-04
Las válvulas eléctricas pueden estar equipadas con dos fuentes de alimentación: dos entradas (pueden ser dos fuentes de corriente alterna o una fuente de corriente alterna y otra de corriente continua) y una salida. Las tensiones posibles son 220VAC o 24VDC. Marcas como Weidmüller y Phoenix ofrecen este tipo de productos, pero su precio no es barato. No se han encontrado productos similares en el mercado nacional.
Reply #102020-06-05
En cuanto a tus dos preguntas, parece que ambas se deben a consideraciones de seguridad. Entonces, lo mejor es utilizar válvulas neumáticas: se reinician por medio de un resorte en caso de interrupción de energía, y no se necesita una segunda fuente de alimentación.
Reply #112020-06-11
Existen válvulas eléctricas con batería, que permiten regular la apertura de válvulas de cualquier diámetro. Se puede elegir entre cerrarlo o abrirlo.
Reply #122020-06-18
Las válvulas eléctricas no pueden utilizarse como válvulas de corte de emergencia, ya que al perderse la alimentación eléctrica, la válvula deja de funcionar y solo puede permanecer en su posición original. La ubicación de los cierres de emergencia suele ser una válvula neumática de acción simple
Reply #132020-06-19
Ya no hay alimentación eléctrica; seguramente la válvula se quedará en su posición original. Si se pierde la señal de control, se puede configurarla para que esté completamente abierta o completamente cerrada. Se recomienda cambiarla por una válvula neumática
Reply #142020-06-19
Me parece que al diseñarlo de esta manera, el autor está complicando algo que ya es simple: lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.