Pido ayuda a todos los expertos. Como se muestra en la imagen, la operación crítica que necesito es que el material en fase líquida del evaporador/intercambiador de calor cubra la placa superior, a fin de evitar la corrosión en la interfaz gas-líquido. Al mismo tiempo, es necesario asegurarse de que no haya material en fase líquida dentro del tanque de evaporación/tanque de separación de fases. Ahora, debo determinar si es adecuado utilizar LT-101 + LT-103, o si sería mejor instalar directamente LT-102
¿Estás seguro de que la instalación en el lugar también es así?
Parece que los medidores de nivel suelen conectarse al propio recipiente; es la primera vez que veo uno conectado a una tubería
Debido a la influencia de la dirección del fluido, parece que los tres medidores de nivel no pueden determinar el nivel del líquido utilizando el método de diferencia de presión. Se recomienda utilizar medidores de nivel por inductancia de radiofrecuencia o capacitivos para el medidor 101; estos deben insertarse desde la parte inferior hacia arriba, teniendo en cuenta la influencia de la temperatura.
Ya lo he entendido. Con el LT-101 es suficiente
Si el nivel de líquido medido en esta sección de la tubería puede representar el nivel del evaporador, se puede utilizar el LT102; las alarmas de nivel alto y bajo corresponden exactamente al valor cero del LT101 y al rango de medición del LT102
La instalación de los medidores de nivel se realiza generalmente en el recipiente
Este diseño tiene defectos; puedes consultar los factores que influyen en la eficiencia de transferencia de calor Los materiales deben formar un flujo circular para intercambiar calor con el vapor, ¡lo que aumenta la eficiencia de transferencia de calor!
Deje el LT101; elimine los LT102 y LT103. Para saber si el fluido en la parte inferior del intercambiador de calor está en contacto con la placa superior, basta con colocar un interruptor de nivel debajo de dicha placa. De esta manera, podrá saber si hay líquido en el tanque de separación, así como si el fluido líquido del intercambiador de calor está desbordándose. Tener tantos medidores de nivel no es práctico, su instalación tampoco es sencilla. Además, el intercambiador de calor está claramente en otra planta; no está claro si hay espacio suficiente en la infraestructura para instalar medidores de nivel. En segundo lugar, no se recomienda instalar medidores de nivel en las tuberías, ya que conllevan muchos inconvenientes. Además, ¿la dirección del nivel del líquido en su tanque de evaporación es hacia el intercambiador de calor? Por la estructura, el flujo de materiales ocurre en el interior del tubo, mientras que el vapor fluye por el exterior del tubo. La cantidad de material en la parte inferior del intercambiador de calor seguirá aumentando. ¿Se podría considerar la posibilidad de añadir un tanque de retorno para crear un ciclo de circulación del fluido dentro del intercambiador?
Un técnico en instrumentación te dice que esta forma de medir no es precisa, y que el transmisor también se dañará
Todavía no se ha implementado en el sitio; actualmente está en la fase de diseño
¡Gracias! Actualmente hay espacio para la instalación en el sitio, y no hay otra opción que instalar medidores de nivel en las tuberías. Por ahora, el diseño del proceso será así; se verá qué hacer una vez que se inicie el funcionamiento del sistema.