HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Sobre el problema de la visualización de la temperatura en el tanque de reacción

2020-06-04View Original

Thread Content

El tanque de reacción ya cuenta con una resistencia térmica PT100, y la señal se envía al DCS de la sala de control. Ahora hay nuevas exigencias: sin cambiar los dispositivos existentes, se necesita que también se muestre la temperatura en el lugar donde se encuentra el equipo. Además, no se puede utilizar un dispositivo de control de temperatura integrado. ¿Tienen alguna buena idea?
Reply #22020-06-04
Lo más sencillo es añadir en el lugar un sensor de temperatura integrado con indicador de temperatura. . . Ya que no es posible, solo queda que el dispositivo se abra de nuevo para que se muestre en el lugar donde estaba antes
Reply #32020-06-04
Se añade un transmisor modular; el PT100 se conecta al indicador, que muestra la información en el lugar. La señal de 4-20 mA proveniente del indicador se envía al DCS
Reply #42020-06-04
El tanque de reacción requiere que se mantenga a presión atmosférica durante mucho tiempo; tener varias aberturas conlleva muchos problemas. En el lugar hay un indicador de temperatura instalado anteriormente; la resistencia térmica PT100 es del tipo que cuenta con módulo inteligente
Reply #52020-06-04
La señal que emite este módulo inteligente de temperatura se conecta a un indicador digital (instalado junto al tanque), y ese indicador digital, a su vez, envía la señal al DCS. Así está listo.
Reply #62020-06-04
Usar un termómetro bimetálico con resistencia térmica
Reply #72020-06-04
Este método funciona, ¡está bien!
Reply #82020-06-04
Termómetro bimetálico con salida de señal
Reply #92020-06-05
Este problema debería ser muy sencillo: basta con añadir un conector en una de las salidas, instalar un termómetro bimetálico para que muestre la temperatura en el lugar, y listo.
Reply #102020-06-07
Este mensaje fue editado por Yu Yu por última vez el 7-6-2020 a las 10:21. No se puede añadir la función de calentamiento si no está indicado abajo
Reply #112020-06-12
Con un termopar de dos hilos, un grupo se conecta al DCS. Instalar un medidor secundario en el sitio, conectado a otro grupo que muestre la temperatura.
Reply #122020-06-13
Instalar una pantalla; si es necesario, utilizar una pantalla a prueba de explosiones. Puede comunicarse con DCS y mostrar datos de forma sincronizada.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.