¿Alguien ha visto este tipo de retroalimentación en válvulas? ¿Qué tipo de señal se emite en este caso? ¿No es una señal de tipo binario?
Lo que se genera son niveles altos y bajos, y no señales de encendido/apagado al estilo antiguo. Consulte las señales NAMUR..
Presentación del actuador eléctrico para válvulas de giro múltiple de acción directa. I. El actuador eléctrico para válvulas de giro múltiple de acción directa, también conocido como actuador eléctrico para válvulas de giro múltiple de tipo de apertura eléctrica, funciona con señales de 4-20 mA. Una señal de 4 mA corresponde a la posición de cierre de la válvula, mientras que una señal de 20 mA corresponde a la posición de apertura de la misma. Tiene una señal de salida de 4-20 mA y cuenta con función antideflagrante. Esta serie de dispositivos eléctricos se caracteriza por tener funciones completas, un rendimiento fiable, un sistema de control avanzado, un tamaño reducido, un peso ligero y ser fáciles de utilizar y mantener. Las válvulas pueden ser controladas a distancia, de forma centralizada o de manera automática. Se utiliza ampliamente en industrias como la electricidad, la metalurgia, el petróleo, la química, la papelera y el tratamiento de aguas residuales. II. Entorno de trabajo y parámetros técnicos principales
Alimentación eléctrica: habitual, trifásica 380 V (50 Hz); especial, trifásica 660 V, 415 V (50 Hz, 60 Hz) ; Monofásico 220V, 110V (50Hz, 60Hz). Entorno de trabajo: Temperatura ambiente: -20~+60°C (por pedido especial: -40~+80°C). Humedad relativa: ≤95% (a 25 °C). III. Tipo de ajuste integral: Se trata de un dispositivo eléctrico de tipo integral al que se le añade un sistema de ajuste. Su parte eléctrica está compuesta por módulos de ajuste, cajas de botones, indicadores de apertura (o indicadores digitales), contactores, etc. Puede recibir y emitir señales estándar de 4~20mA.
Esto debería ser una señal de voltaje. Busca el manual del producto de P+F; seguramente se trate de una señal Namur
Prueba de conexión y desconexión: ambos grupos de cables se conectan en modo normalmente abierto o normalmente cerrado. Los contactos pueden ajustarse mediante una leva intermedia, para lograr una conexión o una desconexión
Se trata de una retroalimentación de tipo binario; en la sala de control, según la tensión monitorizada, se definen diferentes puntos o rangos de tensión, que son 0 y 1; La señal analógica es una señal continua que se genera en función del recorrido de la válvula.
Entonces, no se puede ver bien el módulo; debería haber alguna descripción al respecto. ¿Se trata de dos módulos que se unen uno encima del otro, o es un módulo compuesto? Debería tratarse de un interruptor magnético de tipo de proximidad. La parte roja del vástago de la válvula se encuentra cerca del módulo; cuando la válvula se mueve, la parte verde del vástago sobresale y se acerca a la parte superior del módulo de respuesta. Se trata de una señal NUMAR; hay que medir los niveles de voltaje (4V, 8V)
Se trata de una señal digital de retroalimentación que confirma si la válvula está abierta o cerrada en su posición correcta.
Es simplemente una retroalimentación de válvula normal. Se emiten señales de conmutación; hay dos levas, que corresponden a dos interruptores de recorrido mecánicos.
Este mensaje fue editado por última vez por HEJIYUER el 6-6-2020 a las 22:11. El sistema NJ2-V3-N N= NAMUR necesita contar con barreras de seguridad (amplificadores de señal)
Se siente como un interruptor magnético: cuando la válvula está en estado de encendido, si se desconecta el extremo de salida, se puede saber inmediatamente si lo que se recibe es una señal de canal o una señal de voltaje
https://www.sohu.com/a/240269522_556214
Señal de Namur. A diferencia de los interruptores de retroalimentación de contacto seco, es necesario contar con una barrera de seguridad con alimentación de 24 V dentro del gabinete. Esta barrera de seguridad sirve para aislar la retroalimentación del módulo de tarjetas, y también para alimentar el interruptor de retroalimentación que se muestra en la imagen. La tensión en los dos terminales del interruptor de retroalimentación en el diagrama de medición directa. Por ejemplo, 8V significa que la conexión está interrumpida, ya que no hay respuesta. 4V representa el estado de cierre, es decir, que la señal de retroalimentación ha regresado. Esta señal de 4V o 8V llega al barrera de seguridad; esta barrera identifica si se trata de 8V (ya que no hay retroalimentación) o de 4V (ya que sí hay retroalimentación). Luego, se emite una señal de desconexión y cierre hacia la tarjeta. ¿Es 4V o 8V? Lo he olvidado. Basta con medir la tensión para saberlo
La señal NAMUR es de tipo pasivo y de 2 cables; funciona con una alimentación nominal de 8 VDC. Las señales de conmutación son de 1 mA y 3 mA.
Este es la señal de Namur, para usarla con una barrera de seguridad
Se trata de un interruptor de límite para válvulas, que envía dos señales: una cuando la válvula está abierta por completo y otra cuando está cerrada por completo. Se utilizan sensores de proximidad de Pepperl+Fuchs
La señal de voltaje, ay, qué horror. Basta con medirla con un multímetro para saberlo