Tiempo de recorrido completo de la válvula

2020-06-04View Original

Thread Content

El tiempo total de ciclo de la válvula se refiere al tiempo que tarda en pasar de abierto a cerrado y luego de nuevo a abierto ¿O simplemente se enciende y se apaga? ¿Es demasiado grande el tiempo de recorrido completo en SHT3005 10.3.5.5? Instrumentos de control automático
Reply #22020-06-05
¿No es diferente? ¡Hay modelos eléctricos y neumáticos! También hay diferentes calibres
Reply #32020-06-05
De completamente cerrado a completamente abierto y luego de nuevo a completamente cerrado, o de completamente abierto a completamente cerrado y luego de nuevo a completamente abierto
Reply #42020-06-05
¿Dónde se encontró este concepto?
Reply #52020-06-05
El tiempo de viaje según las normas de la industria petroquímica es muy largo, por eso tengo dudas
Reply #62020-06-06
Tiempo de un solo viaje. El SH es bastante estricto. Válvulas demasiado rápidas son perjudiciales para el relleno. El circuito de control es dinámico, por lo que es necesario evaluar los indicadores relacionados con los pequeños movimientos de la válvula. Hay que fijarse en tres cosas principales: 1. Resolución (cuanto más baja, mejor). Por ejemplo, cuando hay un cambio del 1 % en la entrada en mA, ¿puede la válvula responder a ese cambio? Si es así, la resolución total de la válvula es del 1 %. 2. La diferencia de vuelta (cuanto más pequeña, mejor). Por ejemplo, cuando el valor de entrada en mA cambia en un 0,5 % en dirección opuesta, ¿puede la válvula responder de manera correspondiente y actuar también en dirección opuesta? 3. El tiempo de respuesta de la válvula (debe ser adecuado). Por ejemplo, en un circuito de control de temperatura, el tiempo que tarda la válvula en llegar a su posición después de aumentar manualmente su apertura en un 2%, y el tiempo que tarda la temperatura en alcanzar el valor deseado. Se exige que el primer tiempo sea menor a 1/4 del segundo. La acción de la válvula debe ser más rápida que el tiempo necesario para que se produzca la respuesta del proceso; solo así se podrá ajustarla. Estos tres puntos son, de hecho, los indicadores más importantes para evaluar el rendimiento de las válvulas. Véase la norma GBT 17213.18-2015, “Válvulas de control para procesos industriales”, parte 9: Procedimientos de prueba para la medición de la respuesta a entradas escalonadas. Usar el tiempo total del recorrido como guía para los principios de diseño no es muy razonable. Por ejemplo, los actuadores de cilindro tienen una gran fuerza de acción y un tiempo de recorrido completo reducido, pero sus indicadores de rendimiento son peores que los de las membranas elásticas. No elegiré un actuador de cilindro como opción preferente solo para cumplir con los plazos del recorrido. Si se ajusta el circuito de control, se tendrá una comprensión concreta de los requisitos que se imponen al rendimiento de las válvulas.
Reply #72020-07-21
Es cierto que usted es un experto. En mi humilde opinión, lo que se indica en las normas de la industria petroquímica se refiere exclusivamente a las válvulas de conmutación. El tiempo que se indica corresponde al tiempo que tarda una válvula de conmutación en pasar de la posición abierta a la cerrada, o viceversa. Parece ser un indicador obligatorio, con el fin de asegurar que la válvula pueda cerrarse y abrirse en el tiempo establecido, garantizando así la seguridad. Los indicadores que usted menciona se refieren más bien a los requisitos para las válvulas de regulación. No sé si entiendo bien; por favor, ayúdeme. ¡Gracias!
Reply #82020-07-21
Es cierto que usted es un experto. En mi humilde opinión, lo que se indica en las normas de la industria petroquímica se refiere exclusivamente a las válvulas de conmutación. El tiempo que se indica corresponde al tiempo que tarda una válvula de conmutación en pasar de la posición abierta a la cerrada, o viceversa. Parece ser un indicador obligatorio, con el fin de asegurar que la válvula pueda cerrarse y abrirse en el tiempo establecido, garantizando así la seguridad. Los indicadores que usted menciona se refieren más bien a los requisitos para las válvulas de regulación. No sé si entiendo bien; por favor, ayúdeme. ¡Gracias!
Reply #92020-07-21
La última edición de este mensaje fue realizada por HEJIYUER el 21-7-2020 a las 23:15. El tiempo de respuesta de las válvulas de control en cadena debe determinarse en función del tiempo necesario para que funcione toda la cadena en su conjunto. Por ejemplo, en la cadena TSHH, el tiempo total requerido para el proceso es de 5 s: 2 s para la detección de temperatura, 1 s para el DCS/PLC, 0,5 s para los relés. Por lo tanto, solo quedan 1,5 s para las válvulas. El tiempo de respuesta de las válvulas programables debe diseñarse de acuerdo con el “ritmo temporal” requerido por todo el proceso; de lo contrario, no se podrá cumplir con los plazos establecidos, como en el caso de la adsorción por presión diferencial PSA. 3,5 se refiere a las válvulas de conmutación; por ejemplo, en el caso de una válvula de 10 pulgadas, 10x3=30 s. La norma establece un rango de 10-30 s. En general, no queremos que el tiempo sea demasiado corto; las acciones rápidas también tienen efectos negativos en las tuberías. Probablemente no existan requisitos en las normas respecto al tiempo de recorrido completo de la válvula de regulación; la razón se explica en mis publicaciones anteriores. De hecho, muchos localizadores de válvulas inteligentes + software superior pueden realizar pruebas dinámicas de las válvulas. Para las válvulas de regulación, la precisión de posicionamiento y la respuesta dinámica son mucho más importantes que el “tiempo de recorrido completo”. Todo esto sirve para mejorar la precisión y calidad del control en el proceso.
Reply #102020-07-22
Lo siguiente es puramente una interpretación personal basada en la experiencia laboral: el tiempo total de recorrido de la válvula solo es importante en el caso de las válvulas de cierre, tanto las eléctricas como las neumáticas. El tiempo de recorrido de la válvula de regulación se refiere al tiempo total que se necesita para recorrer el rango del 0 % al 100 % (de 4 a 20 mA). En el caso de válvulas que se cierran con aire, este tiempo abarca desde la posición completamente abierta (estado inicial) hasta la posición completamente cerrada. En el caso de válvulas que se abren con aire, el tiempo corresponde desde la posición completamente cerrada hasta la posición completamente abierta. El recorrido de la válvula de corte eléctrica y la válvula de corte neumática depende de si el estado de fallo de la válvula es FO o FC A continuación, se toma como ejemplo la válvula neumática de acción simple tipo cortafuego: Estado de fallo: completamente abierta. Estado de producción normal: completamente cerrada. En estado de producción normal, la válvula está activada tanto eléctrica como neumáticamente; cuando se interrumpe el suministro de energía o de aire, la válvula vuelve a su posición de apertura total. Este es un funcionamiento de acción directa, y el tiempo necesario para que esto ocurra es breve.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.