Thread Content
En el lugar hay un interruptor de nivel con cuña FEL54 que emite una alarma. Los conectores están bien, y no hay problemas con la conexión a tierra. Según el sistema de control automático, se trata de una señal de 24 V. ¿Acaso no debería tratarse de una señal de encendido/apagado? ¿Qué significa 24 V? ¿Alguien tiene el manual de instrucciones? Antes se utilizaba una conexión DCS, pero ahora es SIS. ¿Son iguales las conexiones en ambos casos?
El funcionamiento normal de la alarma DCS es cero (sin corriente), mientras que el funcionamiento normal de la interconexión SIS es 1 (con corriente). Sobredetención conecta a NC en interbloqueo bajo, subdetección conecta a NO en interbloqueo alto. Dado que no se puede medir directamente si hay corriente con un multímetro, se determina si los terminales están conectados midiendo la tensión entre ellos. Si la tensión es de 24 V, significa que están desconectados; si es de 0 V, significa que están conectados. Entiendo que, si no le gusta, mejor no comente.
En el grupo de terminales de la izquierda, L1 y N suministran una alimentación continua de 24 VDC, la cual se utiliza para hacer funcionar los circuitos internos. Los 6 terminales de la derecha corresponden a dos grupos de contactos de tipo DPDT (abierto/cerrado). La alimentación se conecta en el lado izquierdo, mientras que las señales DO se envían desde el lado derecho. Si el DCS y el SIS comparten un mismo interruptor de tipo diapasón, basta con conectar un grupo de terminales en cada uno de los lados derechos.