Nuestra empresa ha instalado una estación de ingeniería como reserva. Dado que la empresa ha ampliado sus operaciones y se han añadido nuevos nodos, he hecho una copia de seguridad de los archivos de proyecto actuales. ¿Cómo puedo colocar estos archivos de copia de seguridad en la estación de ingeniería de reserva para que sirvan como archivos de proyecto actuales? ¡Gracias!
Reply #22020-06-05
Este mensaje fue editado por última vez por jlshnlhj el 7 de junio de 2020, a las 15:27. La cuestión es que en la estación de ingenieros solo puede haber una unidad, generalmente HIS0164. Lo importante es que, después de cada descarga de la configuración, esta debe ser respaldada en uno o dos medios de almacenamiento adicionales, para evitar problemas en el disco duro. A continuación, de acuerdo con los requisitos del camino estándar de Yokogawa: como estación de ingeniero de respaldo, el nombre de la estación, la dirección IP y el código clave deben ser los mismos que los de la estación de ingeniero original. Una vez instalado el software: 1. Copie la carpeta con el nombre del proyecto de la configuración de respaldo a la ubicación x:\CS3000\eng\BKProject\. Es decir: x:\CS3000\eng\BKProject\NombreDelProyecto\. 2. Abra YOKOGAWA CENTUM\System View. En el cuadro de diálogo que aparece, escogiendo “Browse”, indique la ubicación x:\CS3000\eng\BKProject\NombreDelProyecto\. Una vez hecho esto, ese será el Proyecto Actual. 3. Si no se trata del Proyecto actual, abra el programa \YOKOGAWA CENTUM\Project’s Attribution Utility, modifique las propiedades del proyecto a “Current” (solo puede haber un Proyecto actual), y haga clic en OK. Además, hay que tener en cuenta que la configuración de la copia de seguridad debe ser la misma que la de la estación de control (Current); de lo contrario, no se permitirá la descarga en línea. Una vez descargado en la estación de control x#, la configuración de la estación de ingeniería original ya no puede utilizarse en la estación de control x#, y solo se puede descargar de forma offline. No se deben utilizar las dos estaciones de ingeniería al mismo tiempo; es fácil cometer errores en los archivos de configuración. Lo que está en modo operativo, debe seguir estando en ese modo; lo que está en modo de reserva, debe permanecer así. Lo importante es hacer una copia de seguridad de la configuración cada vez que se descarga. Está roto en línea; copie la configuración de respaldo al sistema de respaldo, y convierta al sistema de respaldo en el activo.
Reply #32020-06-23
¡Hola, héroe! Seguí tu método, pero surgieron los siguientes problemas: Como se muestra en la imagen, dice “Becuse it exceeds the permissible number (0) of application capacity expanded packages, cannot open the project (LGKF01)”. No sé cuál es el problema.
Reply #42020-06-25
Este mensaje fue editado por última vez por jlshnlhj el 25-6-2020 a las 20:45. ¿Se utiliza el keycode de la estación de ingenieros? Busque la causa en el número permitido (0); no debería ser 0. ¿Este proyecto es la estación de ingenieros original mencionada en la planta 1 o es otro proyecto importado? Inténtelo de esta manera: cree un proyecto por defecto, cambie las propiedades del proyecto de las predeterminadas a las definidas por el usuario, regístre el proyecto real y establezca sus propiedades en las actuales. 1. Copie el directorio con el nombre del proyecto de la configuración de respaldo a x:\CS3000\eng\BKProject\; es decir, a x:\CS3000\eng\BKProject\NombreDelProyecto. Elimine los demás proyectos. 2. Abra YOKOGAWA CENTUM\System View. En el cuadro de diálogo que aparece, “Proyecto predeterminado no encontrado. ¿Crearlo?”, seleccione “SÍ” para crear el proyecto predeterminado MYPJT. Luego, cierre System View. 3. Abra el programa \YOKOGAWA CENTUM\Project’s Attribution Utility. Seleccione el proyecto predeterminado MYPJT, haga clic en Change y cambie su nombre a UserDefined Project. Luego, haga clic en Apply.
4. A continuación, haga clic en Register. Indique la ruta x:\CS3000\eng\BKProject\nombre_del_proyecto. Para “Project Attribute”, elija Current Project. Finalmente, haga clic en Apply.
Reply #52020-07-13
Ah, ahora lo entiendo. La última vez que el ingeniero de DCS de Yokogawa vino para realizar modificaciones en la configuración, parece que se añadió un paquete de archivos. Copié los archivos del proyecto, pero eran diferentes a los archivos de la estación de mi ingeniero de respaldo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.