La sala de control central de los equipos antiguos en la planta, así como las salas de los gabinetes eléctricos, se encuentran en la zona de los equipos en sí (no dentro del edificio de la planta). Están a una distancia que no cumple con los requisitos de separación contra incendios establecidos en la norma “Estándares de diseño para la prevención de incendios en empresas petroquímicas GB 50160-2018”. Por lo tanto, es necesario realizar ajustes. Debido a que el volumen de trabajo relacionado con el traslado de las salas de gabinetes en el sitio es demasiado grande, no es realista realizar un traslado completo. Se planea mantener las salas de gabinetes en su ubicación original, pero sí trasladar la sala de control central; todos los operadores y las computadoras utilizadas para las operaciones serán trasladados a una nueva sala de control construida fuera de la zona de los dispositivos. ¿Alguien ha realizado alguna reforma similar para el traslado de una sala de control? ¿Se van a trasladar tanto la sala de gabinetes como la sala de control? ¿Solo se traslada la sala de control? ¿O, cuando los expertos realizan una inspección y detectan que las salas de equipos dentro del dispositivo no cumplen con las distancias de seguridad contra incendios, cómo se procede para corregir esa situación?
Pregúntale al experto de su fábrica si basta con solo mover la sala de control.
Si la sala de gabinetes es a prueba de explosiones, no es necesario trasladarla. Pero, por cuestiones de seguridad, el personal de la sala de control debe mantenerse alejado de las zonas de producción, sin importar qué tipo de edificio sea. Si la sala de gabinetes no es a prueba de explosiones, vea si se puede, por ejemplo, envolverla desde el exterior.
Pregunte si es posible no realizar el traslado y simplemente construir un muro cortafuegos. Parece que también hay requisitos en cuanto al espesor de ese muro. Si eso es posible, habrá que ver si en el lugar hay las condiciones adecuadas para construir el muro
La resistencia a las explosiones no se puede lograr solo reforzando los muros. Ni los cimientos ni las pilas se modificaron. Es solo una medida desesperada para hacer frente a la **política**. Jajaja
El problema de la distancia entre las antiguas instalaciones es un problema persistente. Una replanificación también podría generar nuevos problemas relacionados con las distancias de seguridad. Si existen salas de control nuevas que cumplan con los requisitos, no es necesario trasladar los gabinetes; se debe buscar una solución de coordinación. Sin embargo, es necesario tomar en consideración medidas de protección. Cuando los equipos ubicados en las salas de gabinetes que se encuentran en zonas expuestas a explosiones no son resistentes a ellas, dichas salas deben tener un sistema de ventilación positiva, y también es necesario garantizar una conexión a tierra para prevenir la acumulación de electricidad estática. El suelo antiestático, los suelos móviles y las mesas de trabajo en interiores deben estar conectados a un sistema de tierra antiestática.
De acuerdo con las especificaciones de diseño para la sala de control del área de gabinetes HGT20508 (disponible en línea), en el caso de dispositivos de tipo A, se exigen distancias de seguridad, además de requisitos específicos para la protección contra explosiones. La sala de gabinetes y la sala de control pueden estar separadas; por lo general, la sala de gabinetes se construye junto al MCC, manteniendo una distancia de seguridad con respecto a los dispositivos. La sala de control, por su parte, suele encontrarse detrás de dos puertas, donde se concentran varios dispositivos de producción.