La última edición de este mensaje fue realizada por ringdent_XWPR el 9 de junio de 2020, a las 14:44. Para detectar gases inflamables o tóxicos que son más densos que el aire, la altura de instalación del detector debe estar entre 0,3 m y 0,6 m por encima del suelo (o del piso del edificio). En cambio, para detectar gases inflamables o tóxicos que son más ligeros que el aire, la altura de instalación del detector debe estar dentro de un rango de 2,0 m por encima de la fuente de emisión. Cuando se detectan gases combustibles o tóxicos que son ligeramente más pesados que el aire, la altura de instalación del detector debe estar entre 0,5 m y 1,0 m por debajo de la fuente de emisión. Por otro lado, cuando se detectan gases combustibles o tóxicos que son ligeramente más ligeros que el aire, la altura de instalación del detector debe estar entre 0,5 m y 1,0 m por encima de la fuente de emisión. 4.1.2 Para determinar si el gas que se está filtrando es más pesado que el aire, se debe utilizar como criterio la relación entre el peso molecular del gas y el peso molecular del aire ambiente. Se deben seguir los siguientes principios: 1. Cuando esa relación es igual o mayor que 1,2, entonces el gas que se está filtrando es más pesado que el aire ; 2 Cuando la relación es mayor o igual a 1.0 y menor que 1.2, el gas que se escapa es ligeramente más denso que el aire ; 3 Cuando la relación es de 0,8 a 1,0, el gas que se escapa es ligeramente más ligero que el aire ; 4 Cuando la relación es menor o igual a 0,8, entonces el gas que se escapa es más ligero que el aire. ¿Qué otros gases, además del hidrógeno, son más ligeros que el aire?
Reply #22020-06-10
Aproximadamente, el aire es 29 y el nitrógeno es 28, según estos cálculos
Reply #32020-06-10
Todos los gases cuya fracción en masa es inferior al 29 son más ligeros que el aire
Reply #42020-06-10
El amoníaco, por ejemplo, generalmente tiene un peso molecular inferior a 29, por lo que es más ligero que el aire
Reply #52020-06-11
En nuestra unidad hay hidrógeno, monóxido de carbono, metano, acetileno y amoníaco

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.