Thread Content
Todos, entren y echen un vistazo. Dejen sus sugerencias
Mire el símbolo en la esquina superior derecha del indicador PY4271
Y, según la costumbre, debería referirse a la salida del relé
A través del PID, la señal PY suele ser una salida analógica de 4~20 mA proveniente de la sala de control, que se utiliza para regular el PV
No se ve un diagrama PID más completo; probablemente se trate de una válvula electromagnética. Es decir, se trata de la válvula de control PV4271, a la cual se le añade una válvula electromagnética. HIC4271 indica que se trata de una válvula electromagnética de control manual. Debe haber una señal que permita activar esta válvula electromagnética para activar los mecanismos de bloqueo. Hay que verificar si existe esa lógica de bloqueo; de no ser así, podría tratarse de un selector de valores bajos. HIC4271 significa que es posible establecer valores manualmente
¿Es la selección del valor más bajo entre HIC4271, PIC4271 y AIC?
Selector de valor más bajo: entre el HIC4271 y el PIC4271, se elige aquel cuyo valor de salida sea más bajo para controlar la cantidad de descarga
Es evidente que se trata de un selector de valor más bajo: entre el HIC4271 y el PIC4271, se seleccionará aquel cuyo valor sea más bajo, para así controlar la cantidad de vaciado
"Cuando la letra “Y” se utiliza como elemento posterior, generalmente indica una función auxiliar. En este caso concreto, “PY4271” funciona como selector; PIC4271 y HIC4271 actúan como señales de entrada, y el valor bajo de estas dos señales se convierte en la señal de salida.