¿Pueden compartir el mismo sistema UPS el DCS y el SIS?

2020-06-17View Original

Thread Content

¿Pueden compartir el mismo sistema UPS el DCS y el SIS?
Reply #22020-06-17
Se pueden compartir; se necesitan dos unidades UPS
Reply #32020-06-17
En la provincia de Jiangsu existen regulaciones que exigen que se haga una separación
Reply #42020-06-17
https://bbs.hcbbs.com/thread-1173744-1-1.html, se puede
Reply #52020-06-17
Esto es de 2013... Los tiempos cambian, y las exigencias también. Después del incidente de Xingshui, es posible que se hayan emitido nuevas normativas en distintas regiones
Reply #62020-06-17
¿Funciona con 1 conexión a la red eléctrica y 1 UPS?
Reply #72020-06-17
¿Existen documentos específicos o normas relacionadas?
Reply #82020-06-18
Ahora, Jiangsu exige que el sistema GDS esté independiente del DCS, y que también cuente con un sistema UPS separado para suministrar energía. Pero ¿cuántos UPS se necesitan? Realmente no se entiende cuál es el sentido de hacer esto Si SIS y DCS también se alimentan con dos UPS, no sé cuántos conjuntos se necesitan para proporcionar energía.
Reply #92020-06-18
No hay nada que se pueda hacer al respecto. Así es China: muchas cosas no están claramente definidas en las normativas, y además existen obstáculos impuestos por documentos locales. Lo más extraño es que, a menudo, la palabra de un experto basta para decidir algo. Si no haces esto, no pasarás la revisión de las condiciones de seguridad... Ahora mismo estamos ocupados con los trámites iniciales del proyecto; llevamos más de un año y solo ahora hemos logrado superar la revisión de las condiciones de seguridad... :(
Reply #102020-06-18
Debe provenir de la fuente de alimentación principal; la corriente eléctrica de la red no sirve
Reply #112020-06-18
En realidad, se puede encontrar una solución alternativa. Si la UPS existente tiene una capacidad de carga limitada, se debe añadir otra UPS. Si la potencia del UPS actual es suficiente, se puede dividir una parte de ella.
Reply #122020-06-23
El mes pasado recibí la notificación de que UPS quería separarse
Reply #132020-07-01
Recientes estudios han descubierto. Según las disposiciones de GB50770, es “recomendable” utilizar dos UPS, pero no es obligatorio hacerlo; por lo tanto, basta con utilizar una fuente de alimentación eléctrica convencional y un UPS. ¿Alguien está de acuerdo?
Reply #142020-07-03
El punto de partida de esta pregunta es problemático. Si insistimos en hacer esa pregunta, la respuesta es sí, por supuesto que se puede. ¿Por qué se puede? Porque primero tienes que aprender *qué es el SIS*.
Reply #152020-07-03
En estas especificaciones se habla de que el sistema SIS cuenta con dos fuentes de alimentación UPS en paralelo, ¿verdad?
Reply #162020-07-03
Sí, es sobre la discusión de SIS
Reply #172020-07-03
¿Se puede hablar utilizando estándares y normas, en lugar de decir las cosas como tú lo haces?
Reply #182020-07-08
La normativa no dice que no se pueda. PD: Excepto Jiangsu. Si SIS tiene un número elevado de puntos, se recomienda instalar un UPS por separado para SIS; esto se debe tanto a cuestiones de capacidad como a problemas de seguridad y fiabilidad. Si se trata de un proyecto nuevo, se recomienda separarlo
Reply #192020-09-01
Un UPS de doble ruta se refiere a un UPS que cuenta con una ruta principal y otra de respaldo, o bien a dos UPS conectados en paralelo. ¿No sería adecuado utilizar el modo de funcionamiento con dos UPS en paralelo? HG/T 20509 5.3.4 En el caso de los instrumentos de medición y control que cuentan con fuentes de alimentación dobles, cuando son alimentados por un UPS y otra fuente de alimentación convencional e independiente, es recomendable utilizar un transformador de aislamiento para la fuente de alimentación convencional. 5.3.5 En las instalaciones químicas importantes, es recomendable que los instrumentos de medición y control cuenten con alimentación proveniente de dos fuentes de energía UPS. Nota explicativa 5.3.5: Es recomendable utilizar UPS individuales que funcionen de forma independiente; no es adecuado utilizar UPS conectados en paralelo. Cuando un UPS funciona a carga completa, su tasa de carga debe estar entre el 50 % y el 60 %. Me parece que configurar el UPS de forma independiente es un exceso; sería mejor que la electricidad que alimenta al UPS proviniera también de una subestación diferente, es decir, de una fuente de energía distinta. . . Más independiente, imposible. . .
Reply #202020-09-02
Depende del nivel de seguridad de la empresa; por lo general, tanto el SIS como el DCS cuentan con dos UPS separados cada uno

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.