2020-06-18View Original

Thread Content

1. En un determinado proceso, es necesario conectar la velocidad de agitación del tanque de reacción y la corriente eléctrica al sistema SIS. ¿Significa eso que el convertidor de frecuencia también debe contar con certificación SIL? Si en el DCS también se exige que se muestren estos dos parámetros, por lo general los convertidores de frecuencia cuentan con solo dos puntos AO: uno para la velocidad y otro para la corriente. ¿Sería posible conectar estos dos puntos al sistema SIS y, a partir de allí, transmitir la información al sistema DCS para que sea mostrada allí? ¿Todavía es necesario expandir los puntos AO del convertidor de frecuencia para conectarlos al DCS como puntos físicos? 2. El equipo para controlar la temperatura del revestimiento interno del tanque de reacción forma un conjunto completo, y todo está controlado por un PLC correspondiente. Si la reacción supera los límites de temperatura o presión, es necesario realizar una refrigeración de emergencia a través del sistema SIS. Las válvulas neumáticas de entrada y salida para la refrigeración de emergencia también forman parte de este conjunto de equipos. ¿Es posible utilizar la salida del sistema SIS para controlar el PLC? ¿Todavía es necesario conectar directamente desde el sistema SIS hasta la válvula neumática? ¡Muchas gracias!
Reply #22020-06-19
Como no hay quien responda, yo responderé: 1. El hecho de que la velocidad de rotación del agitador del tanque de reacción y la corriente eléctrica que lo alimenta se conecten al sistema SIS ya es un problema en sí mismo. Esto se trata de una cuestión relacionada con la selección de los puntos de control. La velocidad de rotación del agitador y la corriente eléctrica correspondientes suelen considerarse señales de control; sin embargo, sería más adecuado utilizarlas como señales de seguridad. Además, en los sistemas de seguridad generalmente no se utilizan las señales provenientes de los equipos en sí, sino variables directas, como por ejemplo, el aumento de temperatura cuando el agitador deja de funcionar. Esa temperatura se utiliza entonces como señal de seguridad. Por lo general, no se utilizan las señales provenientes del funcionamiento del equipo. Además, es posible que un punto entre tanto en el SIS como en el DCS; para ello basta con utilizar una barrera de seguridad de tipo “una entrada y dos salidas”. Primero entra en el SIS y luego en el DCS. 2. El equipo para controlar la temperatura en el revestimiento del tanque de reacción es un conjunto completo, pero las válvulas necesitan estar conectadas al sistema de interbloqueo SIS. Dado que las válvulas requieren este sistema de interbloqueo, ¿es necesario también que estén controladas por un PLC? Si no es necesario, se puede excluir esa válvula del conjunto de equipos, sin incluirla en el sistema PLC. Si también se participa en el control, la práctica habitual actual es utilizar dos válvulas electromagnéticas: una que va al PLC y otra que va al SIS. No se puede enviar una señal desde el SIS al PLC.
Reply #32020-06-19
Primero que nada, muchas gracias por su respuesta. En la norma An Jian Zong Guan San [2009] N.º 116, se establecen los requisitos de control para las reacciones de hidrogenación. El autor del informe elaborado por nuestra unidad de evaluación de seguridad fue muy terco y incluyó todas las formas posibles de control; entre ellas, estaba también el sistema de control relacionado con la corriente de agitación del tanque de reacción…
Reply #42020-06-19
No hay nada que hacer. En ese caso, estás condenado al fracaso. Obviamente, se decidió todo de forma arbitraria, sin pensar en la viabilidad del plan; y todo eso se incluyó en el informe. Según los requisitos, es necesario contar con convertidores de frecuencia certificados SIL. He comprobado que existen convertidores de frecuencia con certificación SIL2. Si no cuentan con dicha certificación, se podría intentar utilizar un método basado en la experiencia, pero eso sería problemático; además, no está claro si eso será posible.
Reply #52020-06-19
1. Se puede lograr con dos barreras de seguridad; estas se colocan en el gabinete del SIS. Una ruta conduce al SIS, mientras que otra pasa por un cable de conexión hasta el DCS. 2. La válvula neumática puede estar controlada por una válvula electromagnética para regular el flujo de aire; la válvula electromagnética del sistema SIS se activa para lograr un paro de emergencia. En condiciones normales, la válvula electromagnética permanece conectada a la corriente eléctrica, el circuito de aire está desobstruido y el PLC puede controlarla libremente. En situaciones de emergencia, el SIS envía una señal que hace que la válvula electromagnética pierda la conexión con la corriente eléctrica. El interruptor de falla de la válvula debe configurarse correctamente.
Reply #62020-06-19
Bueno, existen convertidores de frecuencia con certificación SIL. No hay nada que se pueda hacer al respecto; los especialistas en evaluación de seguridad, los expertos del comité de evaluación de seguridad y los líderes de los departamentos relacionados no tienen experiencia práctica en el terreno… Solo se basan en lo que aprenden de los libros… :L

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.