Las sondas para gases combustibles comunes funcionan en un rango de 0-100% LEL (límite inferior de explosividad). Tomando como ejemplo el metano, su límite de explosividad es del 5%-15%. Por lo tanto, el rango de funcionamiento de las sondas para detectar metano es de 0-5% en términos de concentración volumétrica. Pero, ¿existe alguna sonda que pueda detectar concentraciones entre el 15%-100%? Aparte de los analizadores de concentración, ¿hay alguna otra solución? ¿Existen principios electroquímicos?
Es sencillo: sé que existen sensores de gases inflamables capaces de detectar cantidades de gases inflamables entre el 0 y el 100% Vol
Gracias, ya lo encontré. Basta con que sea de 0-100% VOL; pienso usar uno basado en el principio infrarrojo.
Gracias, ya lo encontré. Basta con que sea de 0-100% VOL; pienso usar uno basado en el principio infrarrojo.
Tengo una pregunta: según lo descrito en GB/T50493, en el punto 3.0.2, cuando la concentración de gases inflamables en los gases que se escapan puede alcanzar el valor de alarma, es necesario instalar detectores de gases inflamables. El valor de alarma se establece según el valor de alarma de nivel 1 para gases inflamables, que es ≤25% LEL. El LEL del metano es del 5%, por lo que el valor de alarma debería ser del 1,25%. La concentración volumétrica actual del metano en la mezcla gaseosa es del 19,54%. ¿Es necesario instalar un detector de gases inflamables de metano? ¿Cómo determinarlo?
Desde el punto de vista de la seguridad, aunque una concentración superior al límite máximo no provoca explosiones, aún así puede arder en presencia de fuego abierto o causar asfixia. Por lo tanto, sigue siendo necesario realizar pruebas de detección, pero no se utilizan los dispositivos habituales para detectar gases inflamables, sino otros instrumentos de medición de concentraciones.
Se trata de determinar si, tras una fuga de gas mezclado, es posible que se forme un ambiente con gases explosivos en los alrededores, y no se basa directamente en la proporción de metano en el espacio cerrado.
La sonda electroquímica puede utilizarse para detectar concentraciones elevadas de metano en términos volumétricos, y es capaz de proporcionar valores de medición precisos. Además, los sensores ópticos también pueden detectar la concentración de metano en términos de proporción volumétrica. Utilizan tecnología de imagen por espectro ultravioleta para medir dicha proporción, pero su precisión está limitada por las interferencias del sistema óptico.