Se toman dos puntos de presión en el mismo conducto, y los transmisores de presión están instalados en posiciones diferentes. Como se muestra en la imagen, los rangos de medición deberían ser distintos, ¿es necesario restar la diferencia de altura para el transmisor A?
Este mensaje fue editado por última vez por zlmzxq2010 el 21-6-2020 a las 10:41. Lo que dices no tiene nada que ver con el rango de medición. Has escrito 0-16MPa. ¿Qué medio hay en el interior de la tubería?
La presión que se genera debido a la diferencia de altitud generalmente puede ser ignorada. La relación con el rango ya no es tan importante.
El rango se mantiene constante; se puede realizar un desplazamiento del punto cero.
La presión generada por la diferencia de altitud es demasiado pequeña en relación con el rango del transmisor de presión, por lo que puede ignorarse por completo. A menos que su transmisor tenga una alta precisión y sensibilidad, no habrá diferencia en las mediciones. Si se requieren estándares muy elevados, se puede realizar un desplazamiento del punto cero para eliminar este efecto.
El rango de medición de la presión es de 1 a 16 MPa. La diferencia de altura en el tubo de medición es de 3 m. El medio a medir es agua, y la presión adicional es de 3 mH2O, lo que equivale aproximadamente a 0,0019 MPa. Este valor es aún menor que el error permitido por el instrumento, por lo que puede ser ignorado.
Al considerar el problema con detalle, realmente existe una diferencia de altura; como se trata de agua, hay que restar la presión de esa capa de agua.
Para realizar mediciones precisas, se deben tener en cuenta los errores adicionales que provoca la altura de instalación
Estoy de acuerdo con tu opinión. Incluso si el transmisor de presión tiene una precisión de 0,075: el error permitido sigue siendo de 0,012 MPa
No hay problema al usar transmisores de diferencia de presión EJA; los chips inteligentes te ayudarán a filtrar los datos válidos