Les pregunto: ¿existe algún nivel que sirva como sala de gabinetes a prueba de explosiones o sala de aire acondicionado?; El segundo piso es la sala de control, ¿el prototipo encargado para el pequeño dispositivo? ? ? El área total es limitada, por lo que no se permite una disposición en capas. Solicito ayuda a los expertos
Tenemos una sala de control en el primer piso, y un área para gabinetes en el segundo piso; el edificio está diseñado para resistir explosiones
Ayuda, por favor denme un modelo para ver. Gracias
No hay un modelo, siempre y cuando cumpla con las normas de diseño; basta con que un estudio de diseño lo diseñe. En la primera planta se pueden colocar salas para gabinetes, salas de aire acondicionado y salas UPS, etc. En la segunda planta se puede convertir en una sala de control ¡Muchas empresas hacen lo mismo!
Se recomienda consultar la norma 50779-2012. Si es necesario tener dos niveles, se sugiere que el primer nivel albergue la sala de control y los cuartos de los gabinetes, mientras que el segundo nivel se utilice para otros fines. Para facilitar la evacuación de las personas en caso de que surja un peligro. PD: La sala de control antiexplosivos en el segundo piso cuesta mucho más que la del primer piso.
Hola, nuestra empresa se especializa en proyectos de resistencia a explosiones. Podemos comunicarnos por teléfono en el 13853192922
En la versión revisada del documento de aprobación, se especifica claramente que, cuando la presión de impacto causada por la explosión sea superior a 6,9 kPa pero no superior a 21 kPa, el número de pisos no debe superar los dos, y la altura total no debe exceder los 12 m; Cuando la presión de impacto pico de la onda de explosión es superior a 21 kPa, el número de capas debe ser uno. ¡Así que, para determinar cuántas capas se necesitan, primero hay que aclarar la onda de choque de la explosión!
50779 Normas de diseño a prueba de explosiones para edificios petroquímicos. ¿Es esto?
¡Correcto! Actualmente, la nueva versión se encuentra en fase de aprobación, y se ha añadido un capítulo sobre la reforma de edificios existentes.