HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Sala de control antivuelco e sala de gabinetes

2020-06-24View Original

Thread Content

Les pregunto: ¿existe algún nivel que sirva como sala de gabinetes a prueba de explosiones o sala de aire acondicionado?; El segundo piso es la sala de control, ¿el prototipo encargado para el pequeño dispositivo? ? ? El área total es limitada, por lo que no se permite una disposición en capas. Solicito ayuda a los expertos
Reply #22020-06-24
Tenemos una sala de control en el primer piso, y un área para gabinetes en el segundo piso; el edificio está diseñado para resistir explosiones
Reply #32020-06-24
Ayuda, por favor denme un modelo para ver. Gracias
Reply #42020-06-24
No hay un modelo, siempre y cuando cumpla con las normas de diseño; basta con que un estudio de diseño lo diseñe. En la primera planta se pueden colocar salas para gabinetes, salas de aire acondicionado y salas UPS, etc. En la segunda planta se puede convertir en una sala de control ¡Muchas empresas hacen lo mismo!
Reply #52020-07-08
Se recomienda consultar la norma 50779-2012. Si es necesario tener dos niveles, se sugiere que el primer nivel albergue la sala de control y los cuartos de los gabinetes, mientras que el segundo nivel se utilice para otros fines. Para facilitar la evacuación de las personas en caso de que surja un peligro. PD: La sala de control antiexplosivos en el segundo piso cuesta mucho más que la del primer piso.
Reply #62020-08-03
Hola, nuestra empresa se especializa en proyectos de resistencia a explosiones. Podemos comunicarnos por teléfono en el 13853192922
Reply #72020-08-17
En la versión revisada del documento de aprobación, se especifica claramente que, cuando la presión de impacto causada por la explosión sea superior a 6,9 kPa pero no superior a 21 kPa, el número de pisos no debe superar los dos, y la altura total no debe exceder los 12 m; Cuando la presión de impacto pico de la onda de explosión es superior a 21 kPa, el número de capas debe ser uno. ¡Así que, para determinar cuántas capas se necesitan, primero hay que aclarar la onda de choque de la explosión!
Reply #82020-08-20
50779 Normas de diseño a prueba de explosiones para edificios petroquímicos. ¿Es esto?
Reply #92020-08-26
¡Correcto! Actualmente, la nueva versión se encuentra en fase de aprobación, y se ha añadido un capítulo sobre la reforma de edificios existentes.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.