Señores, compramos en el lugar algunos manómetros de diferencia de presión Rossmount 3051. Los roscados del grupo de 5 válvulas son de tipo NPT1/2-14. Al comprar los conectores de tipo manguito, descubrimos que solo se podían atornillar 3-4 hilos. Al preguntarle al vendedor, nos respondió que para roscados de tipo NPT basta con atornillar 3 hilos. ¿Es así realmente? Además, estas conexiones de acero inoxidable se atascan con facilidad. ¿Es necesario aplicar algo o usar cinta aislante? Gracias a todos
Rosca NPT según la norma estadounidense, de tipo cónico a 60 grados. Las formas de acoplamiento posibles son “cónico/cónico” y “cilíndrico/cónico”. Depende del tipo de acoplamiento que se utilice. Al enroscarla unos 3-4 dientes, no debería haber problemas. Pero lo más importante es el nivel de presión aplicado. En cuanto a la cinta aislante, depende de las condiciones de uso y del entorno en el que se emplee. Si el acoplamiento de las roscas no es bueno y se desea evitar fugas, se puede utilizar cinta aislante o arandelas. Usar cinta aislante por miedo a que “muerda”, me parece algo sin sentido.
En las roscas cónicas del NPT, para lograr un mejor sellado, se puede utilizar cinta aislante o un sellante líquido. El sistema de ventilación de los válvulas Rosemount también utiliza cinta aislante; por lo tanto, es posible utilizarla para el sellado.
Es mejor aplicar un protector contra la corrosión en el acero inoxidable, así no se daña con facilidad
¿Tu conector de carcasa lo compraste a un fabricante pequeño? Por eso está hecho de forma no estándar. En nuestra empresa también ha ocurrido antes: se puede pedir al fabricante que lo instale al comprar el reloj, o existen fabricantes especializados en conectores de tipo manguito calificados. Por lo general, el NPT no necesita cinta aislante; sin embargo, se puede utilizar si se desea sellarlo.
Los roscados NPT utilizan un sello de rosca; siempre y cuando no sean de tipo no estándar ni fabricados por fábricas pequeñas. Basta con apretarlo bien; el roscado sirve como sello, por lo que no se necesita cinta aislante. A diferencia del roscado M20, no se necesita usar arandelas ni cinta aislante para sellarlo
Por nuestra experiencia, según las normas del NPT no se necesita cinta aislante; generalmente, solo la usamos un poco. En cuanto a cuánto entra en el TNP, también hay versiones cortas. En el manómetro de diferencia de presión no hay ese problema; no sé qué conexión están utilizando ustedes. Lo mejor es comprar de Swagelock.
Este mensaje fue editado por Wu Jun el 30-6-2020 a las 17:47. En NPT1/2-14, la longitud de enroscado recomendada es de 4.5 vueltas; lo que compraste es más o menos adecuado
Lo que compraste seguramente es adecuado; el uso de roscas NPT en su diseño se debe precisamente a que ofrecen un buen sellado, por lo que no es necesario utilizar cinta aislante ni arandelas. Muchas personas, por razones psicológicas, prefieren usar cinta aislante, pero para un sellado adecuado no es necesario aplicar demasiada fuerza al apretar la conexión.
Para evitar que se rompa, generalmente se aplica un poco de mantequilla o se envuelve con cinta aislante. Por lo general, compramos conectores estándar, y en la mayoría de los casos se pueden enroscar completamente. Los conectores no estándar o aquellos fabricados por pequeñas empresas probablemente no se puedan enroscar completamente porque sus extremos no están bien preparados. Pero siempre y cuando no haya fugas, no debería haber problemas~