Este mensaje fue editado por última vez por liu530014416 el 24-6-2020 a las 19:25. ¿Cómo se utiliza el conmutador de selección del modelo KCD2-SOT-EX1, que forma parte de la barrera de seguridad P+F? ¿Qué significan I y II?
Reply #22020-06-24
? ¿No puedes entender su manual? :o
Reply #32020-06-25
En este manual en inglés no se explica cómo usar el conmutador de marcación
Reply #42020-06-25
La última edición de este mensaje fue realizada por tiger2010 el 26-6-2020 a las 21:42. ¿No es esta la página 9? :o
Reply #52020-06-26
En el lugar había un interruptor de caudal de tipo flotador, con contactos secos. Inicialmente, S1-S4 estaban en la posición I, pero la barrera de seguridad mostraba una luz roja. Al mover el indicador de caudal, el estado DCS no cambiaba entre ON y OFF. Más tarde, se cambió S3 a la posición II, y la barrera de seguridad dejó de mostrar luz roja. Girar el indicador en el sitio, DCS ON OFF, cambiar. ¿Cree que debo marcar S3? Mira las instrucciones: S3 es la detección de errores en la línea. Lo que sé es que en el S1, en el modo II, se obtiene una salida invertida; cuando se conecta la instalación, la luz LED del barrera de seguridad se ilumina en color amarillo.
Reply #62020-06-26
¿Quién editó por última vez este mensaje? Fue tiger2010, el 26-6-2020 a las 21:55 Lo descargué de su sitio web oficial; ¿no es el mismo que el que pusiste en la planta baja? ¿Cómo es en realidad el cableado? ¿Se han conectado también los 7 y 8? Si se trata de contactos secos, S3 no puede estar en la posición I.
Reply #72020-06-27
Este mensaje fue editado por última vez por HEJIYUER el 27-6-2020 a las 00:17. S1: Controla si la señal de entrada y la señal de salida del barrera de seguridad 1 están invertidas. Tomando como referencia el estado cerrado de la señal de salida 1, suponiendo que en este momento el interruptor en el sitio se encuentra en estado cerrado, S1-1 (sin inversión) ; Si en este momento el interruptor en el lugar es de estado desconectado, S1-2 (en sentido inverso). S2: Definición de la señal de salida del barramento de seguridad 2. S2-1: La señal de salida 2 es igual a la señal 1, COPY ; S2-2: La señal de salida 2 representa la alarma de circuito abierto/cerrado; se activa la desconexión cuando se produce la alarma. S3: ¿Está activada la detección de cortocircuitos? S3-1: Activado, S3-2: Desactivado. (Si en el lugar se encuentra un sensor NAMUR, o bien se trata de circuitos con contactos secos utilizados para medir la resistencia, entonces se activa) ; De lo contrario, no lo active, para evitar alarmas falsas. S4: No tiene sentido; no importa a dónde se marque.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.