Thread Content
Este mensaje fue editado por última vez por liu530014416 el 24-6-2020 a las 19:25. ¿Cómo se utiliza el conmutador de selección del modelo KCD2-SOT-EX1, que forma parte de la barrera de seguridad P+F? ¿Qué significan I y II?
? ¿No puedes entender su manual? :o
En este manual en inglés no se explica cómo usar el conmutador de marcación
La última edición de este mensaje fue realizada por tiger2010 el 26-6-2020 a las 21:42. ¿No es esta la página 9? :o
En el lugar había un interruptor de caudal de tipo flotador, con contactos secos. Inicialmente, S1-S4 estaban en la posición I, pero la barrera de seguridad mostraba una luz roja. Al mover el indicador de caudal, el estado DCS no cambiaba entre ON y OFF. Más tarde, se cambió S3 a la posición II, y la barrera de seguridad dejó de mostrar luz roja. Girar el indicador en el sitio, DCS ON OFF, cambiar. ¿Cree que debo marcar S3? Mira las instrucciones: S3 es la detección de errores en la línea. Lo que sé es que en el S1, en el modo II, se obtiene una salida invertida; cuando se conecta la instalación, la luz LED del barrera de seguridad se ilumina en color amarillo.
¿Quién editó por última vez este mensaje? Fue tiger2010, el 26-6-2020 a las 21:55 Lo descargué de su sitio web oficial; ¿no es el mismo que el que pusiste en la planta baja? ¿Cómo es en realidad el cableado? ¿Se han conectado también los 7 y 8? Si se trata de contactos secos, S3 no puede estar en la posición I.
Este mensaje fue editado por última vez por HEJIYUER el 27-6-2020 a las 00:17. S1: Controla si la señal de entrada y la señal de salida del barrera de seguridad 1 están invertidas. Tomando como referencia el estado cerrado de la señal de salida 1, suponiendo que en este momento el interruptor en el sitio se encuentra en estado cerrado, S1-1 (sin inversión) ; Si en este momento el interruptor en el lugar es de estado desconectado, S1-2 (en sentido inverso). S2: Definición de la señal de salida del barramento de seguridad 2. S2-1: La señal de salida 2 es igual a la señal 1, COPY ; S2-2: La señal de salida 2 representa la alarma de circuito abierto/cerrado; se activa la desconexión cuando se produce la alarma. S3: ¿Está activada la detección de cortocircuitos? S3-1: Activado, S3-2: Desactivado. (Si en el lugar se encuentra un sensor NAMUR, o bien se trata de circuitos con contactos secos utilizados para medir la resistencia, entonces se activa) ; De lo contrario, no lo active, para evitar alarmas falsas. S4: No tiene sentido; no importa a dónde se marque.